sul libretto di istruzione c'è scritto che assorbe 2200 W.
Ma se i forni assorbono tanto come possono essere compatibili con il contratto di 3 Kw dell'enel ? Se i nuovi contatori sono tarati in modo più rigido allora il forno non può essere usato di sera a luci accese (più frigo + caldaia a gas, più qulche led) :shock:


Leggo:"Se il collegamento alla rete viene effettuato direttamente , interporre un'interruttore bipolare dimensionato al carico dell'apparechio e rispondente alle norme in vigore"
E ' possibile che il problema sta proprio qui? Da me esiste sono un interruttore molto piccolo ?


Nota : Non è che si stacca sempre dal contatore a volte si è staccato dall'appartamento. Quindi ci sarebbero state in certi casi cause diverse ?

#17
L'enel è buona :shock: e ti abbuona il 10% di scarto sulla soglia del contratto per cui avresti 3300w di fornitura, togli i 2200 del forno ti rimangono 1100w per tutto il resto quando il forno è in funzione.
Frigo e caldaia saremo sui 250/300, dovresti avere ancora 800w di buono per le luci, tv e quantaltro...

#19
Solaria ha scritto:Provo a dirti quello che vedo e con termini non tecnici, spero che riuscirai ad interpretare.
Nell’appartamento ci sono due interruttori generali, i vecchi Ticino, con tasto quadrato rosso ( on)e tasto nero. Uno stacca le prese,l’altro la luce. Poi c’è un salvavita Saip
In cucina il forno è attaccato con i fili alla presa e non con la spina, posteriormente. Poi c’è vicino, poco sopra il top, un interruttore semplice (simile a quello dell’accensione di una stanza per intenderci) che stacca forno , lavatrice ed il piezo del piano cottura, ma non la cappa. Ed un altro identico vicino che staccava il frigo( quando era li) ora il frigo è libero e nella parete di fronte. Forse negli anni l’unica cosa che è cambiata è proprio il frigo che non sta più li .
Ma il fatto grave è che il forno quando si accende va a staccare la luce dal mio contatore condominiale che sta sotto il palazzo e non nel mio appartamento. Non ricordo ( ma forse si ) se stacca anche quelli dell’appartamento.
Per sovraccarico intendo che c'era attaccato solo il forno e non altri elettrodomestici contemportaneamente( oltre il frigo ovviamente)
Grazie
Gli interuttori automatici che hai nel tuo appartamento hanno almeno un 35 anni buoni, la loro funzione è quella di proteggere l'impianto elettrico da sovracorrenti ( sovraccarico e corto circuito), andrebbero sostituiti, ma visto il tuo prossimo trasferimento...
Devi accertarti che quando stacca il limitatore di potenza dell'ENEL contemporaneamente stacchino gli interruttori automatici nell'appartamento, se uno solo o tutti e due.
Detto questo, a me pare più un problema del forno,visto che comunque il limitatore di potenza dell'Enel è intervenuto segnalandoti che hai superato i 3,3 KW e “Estraendo il forno dalla cucina il forno funzionava senza staccare la luce”.
Sono intevenuti sia il tecnico dell’assistenza sia l'elettricista, sai dire che tipo di controlli hanno effettuato?
Ogni garanzia scade col pagamento della fattura.