Dovrei sostituire la vecchia caldaia di 20 anni fa, l'impianto è in ghisa, sto chiedendo vari preventivi, il più conveniente è questo ma ho qualche dubbio sulla potenza:
http://www.ferroli.it/riscaldamento/res ... nXAgBv_RGH a me sembra piccola per un appartamento di 150 mq alto 3 m, che ne dite?
In alternativa mi hanno proposto questa da 35 kW http://www.ferroli.it/riscaldamento/res ... nXAgBv_RGH che ne pensate?
Secondo me una è piccola e l'altra è troppo grande..
Re: Potenza caldaia scelta tra 25 o 35 kW
#2secondo me, superficie e altezza dei locali sono dati insufficienti per qualunque parere sensato.
Magari zona climatica, esposizione, numero e disposizione delle aperture, nonchè anno di costruzione e stato degli infissi, potrebbero dare qualche indicazione in piu'.
Magari zona climatica, esposizione, numero e disposizione delle aperture, nonchè anno di costruzione e stato degli infissi, potrebbero dare qualche indicazione in piu'.
Re: Potenza caldaia scelta tra 25 o 35 kW
#3Si hai ragione, infatti ci vorrebbe qualche esperto, ma quando vengono a fare i preventivi hanno molta fretta, e non saprei se sanno fare bene i calcoli..
In pratica parte della casa è esposta al sole, (ci troviamo a roma) le finestre sono una decina ma sono doppie finestre, come coibentazione c'è 'intercapedine in foratino, in pratica una camera d'aria..
In pratica parte della casa è esposta al sole, (ci troviamo a roma) le finestre sono una decina ma sono doppie finestre, come coibentazione c'è 'intercapedine in foratino, in pratica una camera d'aria..
Re: Potenza caldaia scelta tra 25 o 35 kW
#4In linea generale, meglio una caldaia leggermente sovradimensionata anzichè sottodimensionata. Si guadagna in affidabilità, perdendo giusto un minimo nel rendimento, comunque altissimo nelle caldaie di ultima generazione. Serve comunque un calcolo della potenza, anche approssimato.
Cucina nuova, e si impara a cucinare. Un bacio a tutte, adieu!
Re: Potenza caldaia scelta tra 25 o 35 kW
#5Ma se mettiamo la 34 kW lei lavora al massimo oppure si può abbassare magari regolando qualcosa?
Come si potrebbe fare questo calcolo approssimativo?
Io ho provato in rete a farlo, ma esce fuori 22 kW, mi sembra molto strano..
Come si potrebbe fare questo calcolo approssimativo?
Io ho provato in rete a farlo, ma esce fuori 22 kW, mi sembra molto strano..
Re: Potenza caldaia scelta tra 25 o 35 kW
#6La potenza è regolabile in un ampio range, con un minimo inferiore ai 10 kW in entrambi i casi (potenza nominale di 25 o 35 kW).
Se intendi sostituire solo la caldaia e non i termosifoni, è sensato effettuare un calcolo "a ritroso" partendo dalla potenza termica richiesta dai vari elementi installati (consultabile su apposite tabelle), nell'ipotesi che l'impianto abbia sempre funzionato in modo soddisfacente (termosifoni con numero di elementi sufficiente). Ovviamente, questo valore calcolato sarà maggiorato per compensare le perdite lungo i tubi, il problema non sussiste se si ha un buon margine di dimensionamento della caldaia.
Se intendi sostituire solo la caldaia e non i termosifoni, è sensato effettuare un calcolo "a ritroso" partendo dalla potenza termica richiesta dai vari elementi installati (consultabile su apposite tabelle), nell'ipotesi che l'impianto abbia sempre funzionato in modo soddisfacente (termosifoni con numero di elementi sufficiente). Ovviamente, questo valore calcolato sarà maggiorato per compensare le perdite lungo i tubi, il problema non sussiste se si ha un buon margine di dimensionamento della caldaia.
Cucina nuova, e si impara a cucinare. Un bacio a tutte, adieu!
Re: Potenza caldaia scelta tra 25 o 35 kW
#7Ok, grazie ho fatto dei calcoli e sembra andare bene una 24 25 kW, ora il dubbio è meglio questa: http://www.ariston.com/it/Caldaie_a_con ... is_Premium oppure questa: http://www.ferroli.it/riscaldamento/res ... nXAgBv_RGH#" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo me meglio Ferroli come prestazioni, che ne pensi? e come affidabilità?
Secondo me meglio Ferroli come prestazioni, che ne pensi? e come affidabilità?
Re: Potenza caldaia scelta tra 25 o 35 kW
#8Ferroli ha un punto di forza molto apprezzato dagli esperti, ovvero lo scambiatore primario in acciaio inox AISI 316 TI. Essendo una delle parti più delicate di una caldaia murale, nonchè la più costosa da sostituire, la scelta del marchio è preferibile rispetto ad altri che offrono soluzioni più economiche (lega di alluminio).
Cucina nuova, e si impara a cucinare. Un bacio a tutte, adieu!