ogni tanto sento provenire dal termosifone un rumore di acqua che circola,ma come se ci fosse un rubinetto proprio con l'acqua che getta.....e' normale? :?
nella mia vecchia casa non si sentiva ed ora sono un po' preoccupata.....

Inviato: 27/12/06 13:58
da doucable
hai solo dell'aria nell'impianto se c'è un termosifone più alto come colonne oppure montato più alto degli altri troverai la maggiorparte dell'aria proprio in quello, se il problema continua fai montare delle valvole di sfogo automatico (barilotti) sui collettori se ci sono oppure sui caloriferi.

Se non vuoi prenderti la briga di rabboccare l'impianto dopo averlo sfiatato fatti anche montare un caricatore automatico sull'impianto.

Inviato: 27/12/06 15:33
da paolaas
A me succede in questa casa nei termo in mansarda. Sfiatare comunque è semplice e veloce (2 minuti) poi controlli la pressione sulla caldaia e nel caso alzi un po' (deve stare intorno a 1,5 - 2). Non è troppo impegnativo, io lo farò 2-3 volte per inverno....

Inviato: 27/12/06 19:19
da agape
oh grazie dei consigli,sta sera a casa provero' subito a far sfiatare il termo grazie! :wink:

Inviato: 28/12/06 12:54
da doucable
la pressione nominale si verifica a impianto freddo e deve essere di 1,2 bar, valore univoco si ritiene comodamente da rabboccare quando scende sotto 1.

Oltre rischi solo che l'aumento di volume faccia scattare la valvola di sicurezza a 3 atm

Inviato: 02/01/07 19:58
da agape
scusa Doucable ma intendi dire che non deve superare gli 1,2 bar ?cioe' che nn deve stare fra gli 1,5 e i 2???? nn ho capito cosa intendi :cry:

Inviato: 03/01/07 13:45
da doucable
agape ha scritto:scusa Doucable ma intendi dire che non deve superare gli 1,2 bar ?cioe' che nn deve stare fra gli 1,5 e i 2???? nn ho capito cosa intendi :cry:
a freddo valore nominale 1,2 nè 1,5 nè 2.

Inviato: 07/02/08 13:06
da topisposi
da ieri anche da noi si è avvertito questo problema in due termosifoni (a ghisa) situati in mansarda... in particolare si avverte a rubinetto aperto del tutto un gocciolio, mentre a rubinetto semichiuso un rumore come di getto da rubinetto aperto simil sibilo tipo fsssssssssssssssssch chiaro no? :D

che sia semplicemente da sfiatare entrambi i termosifoni?
gli altri termosifoni del piano inferiore invece sono silenziosissimi.
ovviamente il rumore lo fa solo con l'accensione del riscaldamento, se rimane accesa la caldaia solo per la produzione dell'acqua calda invece il rumore cessa.

che dite?

Inviato: 09/02/08 12:45
da topisposi
beh... non avete detto niente...

ma abbiamo risolto da soli... sfiatandoli!