Bagno per 60?

#1
Dovendo dimensionare il radiatore per il bagno, ho spulciato il forum ed ho trovato la formula magica metri cubi per 60, uguale watt del termoarredo. Il mio bagno misura 2x3 con h=3, quindi 18 metri cubi, quindi 1080 watt, che però mi sembrano molti, considerando che il bagno non è grande e che di scaldasalviette cromate con queste potenze io non ner ho trovate, sbaglio qualcosa?
grazie
xelion

#2
Il calcolo è corretto, il "problema" è lo vuoi cromato.

Il termoarredo cromato rende un 30-35% in meno rispetto al pari misura verniciato.
Un termoarredo dalla forma "classica", per sviluppare 1080W misura, all'incirca 55 x 175. Ed è grande, fisicamente intendo!

Il pari misura cromato rende non più di 670-680 w.

Un termoarredo cromato che sviluppi 1080 w è enorme.
Non so neanche se ne esistano in commercio.

Vedi la possibilità magari di farlo colorato, anzichè cromato.
:wink:
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico) :D