Ungiornodifinestate ha scritto:No! quel serramento non può essere uscito così da Fisntral.
Ed infatti da Finstral non è uscito imbarcato. Lo dice il cliente che i problemi di deformazione li ha avuti diversi mesi dopo la posa.
Ungiornodifinestate ha scritto:
Cominciamo col dire che difetto anta e difetto telaio sono 2 storie diverse, sul telaio telaio è difficile diagnosticare ma se dovessi farne una penserei ad un pessimo fissaggio e viti tirate troppo per cui il funghetto non entra nel suo incontro e non porta in appoggio la guarnizione, si vede bene dalle foto.
Infatti il telaio era stato fissato correttamente e i nottolini e la guarnizione lavoravano perfettamente. Lo lascia intendere il cliente quando dice che i problemi di spifferi e di deformazioni li ha avuti diversi mesi dopo la posa.
Ungiornodifinestate ha scritto:
Il difetto dell'anta invece è abbastanza evidente non può essere un difetto di stoccaggio o di trasporto, le foto parlano chiaro il montante è curvato solo gli ultimi 25/30 cm. sia nella parte alta che nella parte bassa, si vede bene dalle foto 5 e 6 scorrendole dall' alto al basso.
Questo è un chiaro difetto di spessori tra vetro e anta, tanto più che è stato confermato anche dal serramentista che ha fatto il sopralluogo.
Sarà, ma io nelle foto vedo una curva da cima a fondo in modo uniforme (prima della manutenzione) e qualche miglioramento dopo la manutenzione (ma la curva è ancora presente molto di più che nei 25/30cm delle teste). E su tutta la sezione, non in modo maggiore sull'aletta di battuta.
Ungiornodifinestate ha scritto:Ora non si può dire che i tecnici intervenuti abbiano detto la prima cavolata che gli è venuta in mente, altrimenti questa tesi la possiamo applicare anche noi che interveniamo da un forum avendo visto solo le foto.
.
Certamente, ma siamo su un forum pubblico ed ognuno può dire la sua (oltre al fatto che forse entrambi ne capiamo qualcosa).
Ungiornodifinestate ha scritto:
Purtroppo Il profilato in PVC non torna dritto togliendo gli spessori, oramai è piegato irreparabilmente, un serramentista serio si faceva carico dei propri errori o di quelli dei dipendenti e sostituiva il serramento al cliente
Perdonami ma questa cosa che un eccessivo spessoramento dei vetri (cosa, tra l'altro fatta probabilmente direttamente da Finstral e non dal posatore) possa aver causato delle deformazioni permanenti di quella entità ad un serramento con anima in acciaio, e senza che il vetro si rompa (spero tu capisca che tipo di sollecitazioni sono in gioco) oltretutto a distanza di mesi, dopo un funzionamento nella norma e solo dopo al primo vero passaggio stagionale da caldo a freddo mi lascia un po' sospettoso (e oltretutto non sto considerando l'imbarcata in larghezza al centro dell'anta che con gli spessori non ha nulla a che vedere ma che è soltanto un difetto più o meno cronico del PVC senza fascia).
Qua ci sono tanti esperti del settore: mi piacerebbe sapere se nella loro esperienza hanno mai sentito una cosa del genere.
Nella mia, in tutta onestà, mai.
Ho visto serramenti in alluminio spanciare al centro o al contrario (nel senso che la fuga tra le due ante o stringeva o allargava al centro) perché gli angoli di taglio non erano perfettamente a 45° (con o senza vetro è indifferente).
Ho visto serramenti di legno con lo stesso problema dell'utente di questo post perché il legno utilizzato o non era tagliato di quarto o perché il lamellare utilizzato era di bassa qualità o la verniciatura non correttamente protettiva e col tempo si era deformato.
Ho visto serramenti di PVC con lo stesso problema dell'utente perché al loro interno l'anima di acciaio era o sottodimensionata (10 o 12 decimi) o addirittura assente (nel senso che ho visto proprio serramenti in PVC tagliati in due da clienti e colleghi esasperati).
Mi è capitato di crepare ingenuamente qualche vetro (e non un 4mm... ma 3+3, 4+4 e 5+5 anche nuovi perché ho cercato, in casi estremi, di "caricare" troppo il vetro con gli spessori)... Se carichi troppo il vetro lo rompi... non deformi in modo permanente l'anta.
Ma del resto, chi non commette errori sul lavoro? l'importante è correggerli completamente.
Ma questa cosa, davvero mai vista ne sentita.
Per il resto, concordo totalmente con te: la gestione di questo problema da parte del fornitore è stata esecrabile.
Che poi, noi del settore non è che siamo nati ieri ed evitiamo di raccontarci la favola dell'orso... il rivenditore mi sa che avrà cercato di addossare la colpa alla fornitura del grossista ed il grossista avrà cercato di addossare la colpa alla posa del rivenditore, in un gioco dello scarica barile.
Col risultato che il cliente se l'è presa in quel posto.
Fosse successa a me una cosa del genere, avrei convocato in cantiere il rappresentante del grossista chiedendogli se mi stesse prendendo in giro e se si aspettasse di avermi ancora come cliente dopo la storiella del troppo spessoramento del vetro.
E chiarisco: non ce l'ho con Finstral che reputo personalmente un grande marchio di qualità. E' una cosa che sarebbe potuta accadere con tutti i fornitori su qualsiasi tipo di serramento.
Gli errori li commettiamo tutti (e non c'è controllo di qualità che tenga).