Buongiorno,
premetto: lo so che 10 cm di isolamento sono pochi e che altri materiali han + massa e traspirabilità.
Ho dei dubbi sul materiale da utilizzare per isolamento tetto fatto da:
su solaio CLS: correntino ligneo con polistirene 5 cm ed altro correntino contrapposto con altro polistirene 5 cm
EPS 150 o XPS 250?
Consigliano XPS con resistenza compressione 250, ma ha resistenza diffusione 200
EPS 150 (ci sarebbe anche 200) ha resistenza diffusione 30-70, ma:
- non ha pelle e può esser lesionato superficialmente durante la posa
- non è battentato ed il freddo potrebbe passare dai giunti
- basta resistenza compressione 150 o si potrebbe rompere (magari lo strato superiore appoggiato al primo strato)?
Re: Isolamento tetto: EPS o XPS ?
#2Mi rispondo da solo.
Sto propendendo per EPS 150 o 200. E' disponibile anche con battentatura sui 4 lati ma eventualmente si può schiumare se le giunture son troppo larghe Devo valutare se EPS 150 (che traspira di più) è sufficientemente duro o bisogna passare al 200
Sto propendendo per EPS 150 o 200. E' disponibile anche con battentatura sui 4 lati ma eventualmente si può schiumare se le giunture son troppo larghe Devo valutare se EPS 150 (che traspira di più) è sufficientemente duro o bisogna passare al 200
Re: Isolamento tetto: EPS o XPS ?
#3Ciao,
io ho provato a seguire il discorso, ma onestamente non ho ben chiaro il contesto.
Riusciresti a ricostruire cosa incontriamo dagli ambienti riscaldati fino all'esterno?
io ho provato a seguire il discorso, ma onestamente non ho ben chiaro il contesto.
Riusciresti a ricostruire cosa incontriamo dagli ambienti riscaldati fino all'esterno?
Le mie foto: http://www.flickr.com/photos/zarpluca/
Re: Isolamento tetto: EPS o XPS ?
#4Ok. la stratigrafia in sintesi
- Solaio in laterocemento (18 cm laterizio + 6 calcestruzzo)
- un listello ligneo con interposto isolante sp 5 cm(vorrei EPS 150)
- altro listello contrapposto con altro pannello sp 5 cm
- canale di ventilazione tramite listellatura h 5 cm
- OSB 15 mm
- telo impermeabile traspirante DELTA®-FOL PVG PLUS (mi piacerebbe anche il riflettente DELTA®-ENERGY, non so se sia efficace)
- tegole in cemento Wierer coppo di Grecia su listello portategola avvitate su listelli ventilazione sottostanti
- Solaio in laterocemento (18 cm laterizio + 6 calcestruzzo)
- un listello ligneo con interposto isolante sp 5 cm(vorrei EPS 150)
- altro listello contrapposto con altro pannello sp 5 cm
- canale di ventilazione tramite listellatura h 5 cm
- OSB 15 mm
- telo impermeabile traspirante DELTA®-FOL PVG PLUS (mi piacerebbe anche il riflettente DELTA®-ENERGY, non so se sia efficace)
- tegole in cemento Wierer coppo di Grecia su listello portategola avvitate su listelli ventilazione sottostanti