Nella presa del sottolavello avrò da collegare ben tre elettrodomestici:
- Forno elettrico
- Lavastoviglie
- Piano cottura (solo x l'accensione).
A parte l'ultimo dei tre, gli altri consumano parecchio.
E saranno collegati a tre prese ("frutti") distinte ma montate nella stessa scatoletta a muro da 3 posti, quindi con le spine una attaccata all'altra.
Questo pone qualche problema? Surriscaldamento o altro??
(sarei grato soprattutto di pareri di eventuali elettricisti che leggono).
Grazie.
#2
ciao Luca,
se hai già letto miei post sul forum sai già che io sono contrario!
se puoi, non lo fare! se non puoi .... neanche!
cmq se l'impianto è buono e, meglio ancora, se per ogni presa puoi fare passare dei cavi indipendenti (cioè senza ponticellare le prese) allora si può fare. magari evitando di fare funzionare contemporaneamente forno e lavastoviglie.
Non lo hai scritto, ma hai un interruttore a monte? (meglio se magneto-termico). Lo puoi mettere?
Infine....aaargh! presa sottolavello!!!!!!
occhio agli sgocciolii! Le prese devono SEMPRE essere posizionato al riparo da possibili gocce d'acqua o peggio!
Non ti voglio preoccupare o complicarti la vita, pero occhio!
se hai già letto miei post sul forum sai già che io sono contrario!
se puoi, non lo fare! se non puoi .... neanche!
cmq se l'impianto è buono e, meglio ancora, se per ogni presa puoi fare passare dei cavi indipendenti (cioè senza ponticellare le prese) allora si può fare. magari evitando di fare funzionare contemporaneamente forno e lavastoviglie.
Non lo hai scritto, ma hai un interruttore a monte? (meglio se magneto-termico). Lo puoi mettere?
Infine....aaargh! presa sottolavello!!!!!!
occhio agli sgocciolii! Le prese devono SEMPRE essere posizionato al riparo da possibili gocce d'acqua o peggio!
Non ti voglio preoccupare o complicarti la vita, pero occhio!
Re: Tre spine di elettrodomestici su una sola scatoletta
#3nessun problema se i cavi sono di sezione adeguata (minimo 2,5 mm2), le prese da 16A o 10/16A e la linea è protetta da un differenziale/magnetotermico logicamente da 16A... l'importante è non usare ciabatte o peggio ancora spine triple...Luca A. ha scritto:Questo pone qualche problema? Surriscaldamento o altro??
(sarei grato soprattutto di pareri di eventuali elettricisti che leggono).
Grazie.[/color]
è possibile trovare soddisfazione in piaceri visivi che non sono complicati da teorie (P.C.Johnson)
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
Re: Tre spine di elettrodomestici su una sola scatoletta
#4Le prese sono tre distinte (no ciabatte, no multiple) da 16A.ccd ha scritto:nessun problema se i cavi sono di sezione adeguata (minimo 2,5 mm2), le prese da 16A o 10/16A e la linea è protetta da un differenziale/magnetotermico logicamente da 16A... l'importante è non usare ciabatte o peggio ancora spine triple...Luca A. ha scritto:Questo pone qualche problema? Surriscaldamento o altro??
(sarei grato soprattutto di pareri di eventuali elettricisti che leggono).
Grazie.[/color]
Il magnetotermico c'è ma è uno per tutta la casa, non ce n'è uno dedicato a quella presa.
Re: Tre spine di elettrodomestici su una sola scatoletta
#5Ciao,
ma siete sicuri non ci siano problemi se la presa è la stessa?
Immagino i fili siano ponticellati... cioè con lo stesso fino sono attaccate tutte le 3 prese. Con tre prese diverse, invece, avresti tre linee diverse che partono dal quadro elettrico. Se gli elettrodomestici vanno contemporaneamente non è un problema?
Per quanto riguarda il magneto-termico, non credo ne serva uno dedicato ma quello generale credo sia sufficiente.
Però nella casa nuova ne ho uno dedicato per la lavatrice... non so dirti perchè la lavatrice ne ha uno dedicato mentre la lavastoglie (ma anche forno, frigo ecc ecc) sia collegata al generale...
ma siete sicuri non ci siano problemi se la presa è la stessa?
Immagino i fili siano ponticellati... cioè con lo stesso fino sono attaccate tutte le 3 prese. Con tre prese diverse, invece, avresti tre linee diverse che partono dal quadro elettrico. Se gli elettrodomestici vanno contemporaneamente non è un problema?
Per quanto riguarda il magneto-termico, non credo ne serva uno dedicato ma quello generale credo sia sufficiente.
Però nella casa nuova ne ho uno dedicato per la lavatrice... non so dirti perchè la lavatrice ne ha uno dedicato mentre la lavastoglie (ma anche forno, frigo ecc ecc) sia collegata al generale...
«Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.»
Re: Tre spine di elettrodomestici su una sola scatoletta
#6Se l'impianto elettrico é fatto decentemente, un solo cavo regge tranquillamente i 3kw del contratto standard dell'ENELLuca81 ha scritto:Ciao,
ma siete sicuri non ci siano problemi se la presa è la stessa?
Immagino i fili siano ponticellati... cioè con lo stesso fino sono attaccate tutte le 3 prese. Con tre prese diverse, invece, avresti tre linee diverse che partono dal quadro elettrico. Se gli elettrodomestici vanno contemporaneamente non è un problema?
Per quanto riguarda il magneto-termico, non credo ne serva uno dedicato ma quello generale credo sia sufficiente.
Però nella casa nuova ne ho uno dedicato per la lavatrice... non so dirti perchè la lavatrice ne ha uno dedicato mentre la lavastoglie (ma anche forno, frigo ecc ecc) sia collegata al generale...
Re: Tre spine di elettrodomestici su una sola scatoletta
#7Ah ok... meno maleLuca69 ha scritto: Se l'impianto elettrico é fatto decentemente, un solo cavo regge tranquillamente i 3kw del contratto standard dell'ENEL
«Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.»
Re: Tre spine di elettrodomestici su una sola scatoletta
#8Confermo...anche se fossero ponticellate, ogni presa , se ha una sezione di cavo adeguata(2.5mm minimo..il 4 mm è straconsigliato x le prese cucina ) assorbe al max assorbe 16A (3 kw circa)...oltre ti scatta il magnetotermico.Se l'impianto elettrico é fatto decentemente, un solo cavo regge tranquillamente i 3kw del contratto standard dell'ENEL
Comunque di solito al max nello stessa 503 si mettono 2 PRESE.ma questo è a discrezione dell'elettricista.Comunque nessun problema se la sezione è adeguata ai 3 kw.
Ciao
#10
Io prendo come riferimento 4A a mm, per cui 16A cavo minimo 4mm
Cosa da fare ASSOLUTAMENTE e' NON usare ciabatte e riduzioni per cui se la lavastoviglie arriva con la schuko mettere il frutto schuko sulla scatola !!!!l, se il forno ha solo il cavo e' certamente meglio collegarlo direttamente senza prese (un mammouth di adeguata sezione va bene), ovviamente la cosa va fatta in modo che sia protetto da spruzzi d'acqua e simili, io per il pc in vetroceramica ho messo un quadretto apposito con magnetotermico da 20A a cui arrivano i cavi direttamente dal pc, ovviamente li arrivano dei cavi da 6mm direttamente dal differenziale principale
Cosa da fare ASSOLUTAMENTE e' NON usare ciabatte e riduzioni per cui se la lavastoviglie arriva con la schuko mettere il frutto schuko sulla scatola !!!!l, se il forno ha solo il cavo e' certamente meglio collegarlo direttamente senza prese (un mammouth di adeguata sezione va bene), ovviamente la cosa va fatta in modo che sia protetto da spruzzi d'acqua e simili, io per il pc in vetroceramica ho messo un quadretto apposito con magnetotermico da 20A a cui arrivano i cavi direttamente dal pc, ovviamente li arrivano dei cavi da 6mm direttamente dal differenziale principale