La Redazione Consiglia

I migliori articoli su Arredamento.it

Ventilconvettore Aermec Fcx + Caldaia

#1
Salve a tutti!

Vorrei cortesemente sapere se posso collegare un ventilconvettore aermec FCX 32 ACT che mi avanza nella mia camera da letto; dista 1 metro dalla caldaia.

A me interessa solo la parte climatizzante (parte fredda).

Se non sbaglio funziona senza unità esterna.

Cordiali saluti

Re: Ventilconvettore Aermec Fcx + Caldaia

#2
Ciao,
il ventilconvettore che hai è solo un terminale di riscaldamento, quindi per far si che funzioni deve essere alimentato tramite acqua da un generatore.
Nel funzionamento invernale il generatore di calore può essere la caldaia.
Nel funzionamento estivo invece deve ricevere acqua refrigerata da un gruppo frigorifero.
Le mie foto: http://www.flickr.com/photos/zarpluca/

Re: Ventilconvettore Aermec Fcx + Caldaia

#3
LuckyLuki ha scritto:Ciao,
il ventilconvettore che hai è solo un terminale di riscaldamento, quindi per far si che funzioni deve essere alimentato tramite acqua da un generatore.
Nel funzionamento invernale il generatore di calore può essere la caldaia.
Nel funzionamento estivo invece deve ricevere acqua refrigerata da un gruppo frigorifero.
Grazie mille! Ottima risposta :D

Quindi cosa mi consigli ?

ciao

Re: Ventilconvettore Aermec Fcx + Caldaia

#4
mabocrack ha scritto:Quindi cosa mi consigli ?
In tutta onestà penso che con il ventilconvettore ci sia poca utilità.
Al massimo potresti utilizzarlo in una stanza che usi poco frequentemente per riscaldarla più velocemente che con i radiatori, una taverna per esempio.

Se vuoi condizionare una camera molto più semplice installare un sistema split.