Pagina 1 di 1

Installazione unità esterna in un Cavedio

Inviato: 31/05/07 12:11
da lma12
Buongiorno avrei la possibilità di installare un motere esterno che gestirà 4 unità interne nel cavedio del palazzo ( insieme ad altri propietari abbiamo concordato il tutto quindi non avremmo problemi di tipo condominiale , ) i miei vicini faranno questo tipo di installazione .
L'impresa che fa i lavori per casa mia però sostiene che essendo noi al primo piano e non avendo il cavedio collegamenti esterni anche alla base questo crea dei problemi nel corretto funzionamento dell'impianto e quindi vuole metterlo sul balconcino della cucina. La società interpellata dai vicini invece dice che non ci sno problemi !! cosa fare ? avete idea se i motori devono avere una certa areazione per funzionare correttamente ?

Grazie

Inviato: 01/06/07 0:44
da Marcvsrvs
Questo dipende sostanzialmente da come è fatta l'intercapedine, ovvero da quanto spazio c'è davanti alla ventola della macchina. Considera che, se installi la macchina dietro ad una grata di ferro non troppo fitta, abbassi l'efficienza della macchina di un 15-20% :shock: .

Diciamo che, se l'intercapedine ha una larghezza di almeno 1,5mt ed è completamente areata in sommità (quindi è coperta con una griglia keller) non ci dovrebbero essere grossi problemi. Se è di larghezza inferiore, potresti far montare davanti alla ventola dello scambiatore di calore un convogliatore di flusso che "spara" l'aria verso l'alto (producendo, pero', il noto effetto Marylin Monroe :D ).

In linea di massima, meno impedimenti ha il flusso d'aria della ventilazione, meglio è per l'efficienza della macchina, e quindi per il risparmio energetico. Il problema infatti è questo: la macchina ce la metti pure, e ovviamente ti produrrà fresco a sufficienza in casa; ma il consumo elettrico sarà magari quasi doppio rispetto a quanto sarebbe se la macchina fosse stata collocata correttamente.

ciao!

Inviato: 01/06/07 12:25
da lma12
Marcvsrvs ha scritto:Questo dipende sostanzialmente da come è fatta l'intercapedine, ovvero da quanto spazio c'è davanti alla ventola della macchina. Considera che, se installi la macchina dietro ad una grata di ferro non troppo fitta, abbassi l'efficienza della macchina di un 15-20% :shock: .

Diciamo che, se l'intercapedine ha una larghezza di almeno 1,5mt ed è completamente areata in sommità (quindi è coperta con una griglia keller) non ci dovrebbero essere grossi problemi. Se è di larghezza inferiore, potresti far montare davanti alla ventola dello scambiatore di calore un convogliatore di flusso che "spara" l'aria verso l'alto (producendo, pero', il noto effetto Marylin Monroe :D ).

In linea di massima, meno impedimenti ha il flusso d'aria della ventilazione, meglio è per l'efficienza della macchina, e quindi per il risparmio energetico. Il problema infatti è questo: la macchina ce la metti pure, e ovviamente ti produrrà fresco a sufficienza in casa; ma il consumo elettrico sarà magari quasi doppio rispetto a quanto sarebbe se la macchina fosse stata collocata correttamente.

ciao!
Grazie , il cavedio è un quadrato di circa 2 metri per lato , quindi non dovrebbero esserci problemi

Lorenzo

Inviato: 01/06/07 17:14
da Marcvsrvs
Perfetto: allora va bene!

Accertati pero'che nessun'altro installi macchine analoghe vicino alla tua (soprattutto, non davanti, sulla parete opposta!).