Pagina 1 di 1

canna fumaria corta e stretta

Inviato: 04/11/09 19:52
da akaihp
premetto che pur occupandomi di edilizia di camini a legna non ne so nulla.
In teoria tra le altre cose nella mia regione (lombardia) per gran parte dell'anno non si possono usare.

Mi trovo adesso con un appartamento con camino esistente. L'appartamento è un ultimo piano (recupero di sottotetto) realizzato nel 2001. E con i lavori realizzarono un camino.
Questo camino però non tira.

La canna fumaria sarà lunga circa 4 m e il diametro è di circa 18 cm o meno ma credo che il comignolo sia anche più piccolo (devo ancora verificare)

Dal poco che ho letto mi sembra che la dimensione giusta sia 25 cm di diametro per quella lunghezza e ad una altezza di circa 200 m sul livello del mare.
Il camino è un prefabbricato e la dimensione della bocca di uscita non è modificabile senza rifare il camino da capo.

foto:
Immagine


Pensavo di far installare un estrattore meccanico tipo questo:http://www.fuocoelegna.it/editoriali/000044.php

Non consco esperti ai quali rivolgermi, e pensavo di andare qui http://www.fumisteriavigorelli.com/ a chiedere.

Suggerimenti? Grazie in anticipo.

Inviato: 04/11/09 22:42
da renzospedicato
ciao, non puoi usare il caminetto perche' è aperto ed è al di sotto dei 350m livello del mare, vero? prima di spendere soldi, avrei alcune domande, il comignolo e al di sopra del colmo del tetto, perche' questo potrebbe influire sui riflussi...per quanto riguarda gli estrattori sono un po' contrario, in quanto un cammino deve tirare da solo se ben fatto e calcolato....Tieni presente che gia' un caminetto aperto ti porta via tanta aria calda, anche se non prodotta dallo stesso, figuriamoci con un'estrattore...
:wink:

Inviato: 05/11/09 11:41
da akaihp
renzospedicato ha scritto:ciao, non puoi usare il caminetto perche' è aperto ed è al di sotto dei 350m livello del mare, vero? prima di spendere soldi, avrei alcune domande, il comignolo e al di sopra del colmo del tetto, perche' questo potrebbe influire sui riflussi...per quanto riguarda gli estrattori sono un po' contrario, in quanto un cammino deve tirare da solo se ben fatto e calcolato....Tieni presente che gia' un caminetto aperto ti porta via tanta aria calda, anche se non prodotta dallo stesso, figuriamoci con un'estrattore...
:wink:
si l'ho scritto prima. è a Milano. circa 200 m s.l.m.

Capisco che gli estrattori non siano una cosa buona ma è già così e rifarlo non mi sembra una buona idea (dal punto di vista economico)
il camino non verrebbe utilizzato per riscaldare ma solo per "atmosfera" e eventualmente cucina.

Il comignolo è al di sopra del colmo ma purtroppo mi sa che non sporge di almeno 50 cm come previsto dalle UNI CIG 7129 e sono consapevole che questo potrebbe causare un riflusso.
Devo ancora capire come sostituirlo: è fatto con un comignolo in laterizio.

Inviato: 05/11/09 19:25
da renzospedicato
Dovresti smontarlo e portalo più alto, se poi neanche questo funziona prima di rimettere il comignolo metti l'estrattore...

Inviato: 09/11/09 20:46
da akaihp
renzospedicato ha scritto:Dovresti smontarlo e portalo più alto, se poi neanche questo funziona prima di rimettere il comignolo metti l'estrattore...
secondo le tabelle con quel diametro dovrei metterlo su di un piano o due. e non è possibile.
quindi mi informerò per un estrtattore.

consigli?

Inviato: 10/11/09 20:52
da renzospedicato