Ciao a tutti,
Sono nuovo nel forum e scrivo per chiedere un consiglio a chi ha competenze o esperienze in merito.
Devo far posare i listoni di gres effetto legno 120x20 su riscaldamento a pavimento.
Siccome devo acquistare i distanziatori autolivellanti al mio amico posatore volevo chiedervi se secondo voi vanno bene quelli Raimondi da 1,5 mm.
Visto che ho letto da qualche parte che la fuga minima consigliata è di 2 mm, pensate possa andar bene lo stesso una fuga da 1,5 mm?
Attendo i vostri consigli,
Grazie.
Re: Fuga gres su riscaldamento a pavimento
#2Buona sera Simone.
Non si preoccupi lei di questo. Sta al posatore conoscere gli aspetti tecnici della posa a regola dell' arte.
Dunque, facciamo un pochino di chiarezza.
Dobbiamo distinguere i distanziatori tradizionali e quelli autolivellanti.
Sono due articoli con funzioni assolutamente diverse.
I distanziatori tradizionali (a X oppure a T per intenderci) hanno la pura funzione di distanziare le mattonelle le une dalle altre. Nel suo caso, la posa andrà fatta sicuramente a correre. Quindi il posatore userà quelli fatti a T. Può usare la misura che preferisce..da un mm in su.
I distanziatori autolivellanti invece hanno la pura funzione di livellare le mattonelle, nel caso di posa di grandi formati. Sono come delle piccole lamine da 1,5 mm e con un meccanismo che mantiene la planarità del pavimento.
Nel suo caso servono sia quelli tradizionali (della misura da 1 mm ad es.) sia quelli autolivellanti.
Spero di averle chiarito i dubbi..mi faccia sapere.
Manuela
Posa d' Arte Ceramiche
Non si preoccupi lei di questo. Sta al posatore conoscere gli aspetti tecnici della posa a regola dell' arte.
Dunque, facciamo un pochino di chiarezza.
Dobbiamo distinguere i distanziatori tradizionali e quelli autolivellanti.
Sono due articoli con funzioni assolutamente diverse.
I distanziatori tradizionali (a X oppure a T per intenderci) hanno la pura funzione di distanziare le mattonelle le une dalle altre. Nel suo caso, la posa andrà fatta sicuramente a correre. Quindi il posatore userà quelli fatti a T. Può usare la misura che preferisce..da un mm in su.
I distanziatori autolivellanti invece hanno la pura funzione di livellare le mattonelle, nel caso di posa di grandi formati. Sono come delle piccole lamine da 1,5 mm e con un meccanismo che mantiene la planarità del pavimento.
Nel suo caso servono sia quelli tradizionali (della misura da 1 mm ad es.) sia quelli autolivellanti.
Spero di averle chiarito i dubbi..mi faccia sapere.
Manuela
Posa d' Arte Ceramiche
Apri la tua porta di casa all' eleganza!
http://www.posadarte.it" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/channel/UCaEVax ... gXmUk3LzFA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.linkedin.com/in/ceramichebyposadarte/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/ceramicheposadarte/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.posadarte.it" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/channel/UCaEVax ... gXmUk3LzFA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.linkedin.com/in/ceramichebyposadarte/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/ceramicheposadarte/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Fuga gres su riscaldamento a pavimento
#3Buonasera e grazie mille per la risposta.
Forse Non ho ben capito come funziona.
Da quello che ho capito il posatore vorrebbe usare solo i distanziatori autolivellanti (base + cuneo).
Ho visto anche su internet diversi video dove vengono usati solo quelli, senza le crocette. Nel caso dei Raimondi da 1,5 mm con cuneo, la fuga verrebbe da 1,5 mm giusto? Sarebbe sufficiente tale fuga per riscaldamento a pavimento?
Mi perdoni, non voglio abusare della sua pazienza però anche se non è il mio mestiere amo imparare ciò che non conosco.
Forse Non ho ben capito come funziona.
Da quello che ho capito il posatore vorrebbe usare solo i distanziatori autolivellanti (base + cuneo).
Ho visto anche su internet diversi video dove vengono usati solo quelli, senza le crocette. Nel caso dei Raimondi da 1,5 mm con cuneo, la fuga verrebbe da 1,5 mm giusto? Sarebbe sufficiente tale fuga per riscaldamento a pavimento?
Mi perdoni, non voglio abusare della sua pazienza però anche se non è il mio mestiere amo imparare ciò che non conosco.
Re: Fuga gres su riscaldamento a pavimento
#4Il procedimento corretto sarebbe mettere i distanziatori tradizionali e quelli autolivellanti.
Ognuno ripeto ha la sua funzione.
Saluti,
Manuela
Posa d' Arte ceramiche
Ognuno ripeto ha la sua funzione.
Saluti,
Manuela
Posa d' Arte ceramiche
Apri la tua porta di casa all' eleganza!
http://www.posadarte.it" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/channel/UCaEVax ... gXmUk3LzFA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.linkedin.com/in/ceramichebyposadarte/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/ceramicheposadarte/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.posadarte.it" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/channel/UCaEVax ... gXmUk3LzFA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.linkedin.com/in/ceramichebyposadarte/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/ceramicheposadarte/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Fuga gres su riscaldamento a pavimento
#5Su riscaldamento a pavimento la fuga minima consigliata e utile per avere diritto alle garanzie norma UNI 11493 è di 2mmSimone87 ha scritto: Siccome devo acquistare i distanziatori autolivellanti al mio amico posatore volevo chiedervi se secondo voi vanno bene quelli Raimondi da 1,5 mm.
Visto che ho letto da qualche parte che la fuga minima consigliata è di 2 mm, pensate possa andar bene lo stesso una fuga da 1,5 mm?.
Quindi al posatore puoi dare i distanziatori di raimondi da 2mm. Raimondi ha varie misure di distanziatori.
Per approfondimenti https://www.artigianocasatua.com/distan ... iastrelle/ ricapitola cosa scriveva prima la sig.ra Manuela
Carlo B.
ARTIGIANO CASA TUA
NON EFFETTUIAMO PREVENTIVI E INTERVENTI PER GLI UTENTI DEL FORUM
Le nostre guide
Per approfondire la risposta data iscriviti al nostro nuovo FORUM
Premiate la nostra professionalità con 1 like
ARTIGIANO CASA TUA
NON EFFETTUIAMO PREVENTIVI E INTERVENTI PER GLI UTENTI DEL FORUM
Le nostre guide
Per approfondire la risposta data iscriviti al nostro nuovo FORUM
Premiate la nostra professionalità con 1 like