ccd ha scritto:Alpino77 ha scritto:Chiama l’idraulico e fatteli sostituire!
Se sono lunghi meno di 2 mt, possono essere fatti collegamenti con i flessibili in acciaio (che con la nuova normativa hanno lunghezze fisse, non sono più estensibili. Anche se per tutto il 2009, su impianti già in uso si possono ancora installare quelli estensibili, ma sempre fino a max 2 mt).
Per collegamenti più lunghi di 2 mt., all’uscita sul muro si installa un rubinetto di intercettazione e con il tubo rame (anche esterno a vista) si collegano forno e piano cottura.
caspita, aggiornatissimo !!! allora ne approfitto per farti una domanda a cui non mi hanno saputo rispondere nemmeno 2 installatori (
)... anche quelli in acciaio a matassa che si tagliano a misura e su cui si crimpano i terminali sono andati fuori norma ???
Che io sappia....per uso gas....non lo erano mai stati...
Solo con la nuova 7129 aggiornata al 2008 il rame con raccordi a pressare è stato considerato (....non so dietro quali pressioni...) idoneo all'uso interno e comunque sempre a vista. Altrimenti si poteva utilizzare solo all'esterno.
Sono/erano a norma solo quelli in acciaio gialli estensibili, e comunque sempre fino a 2 mt.
Comunque sì. Tutto il resto non è più a norma.
La nuova normativa è la UNI 14800, entrata in vigore il 1° gennaio 2009 e che è valida a livello europeo (ogni stato può variare solo la tipologia del mero raccordo di allaccio, a seconda dello standard in uso in ogni paese. Ma il tubo è uguale per tutti).
La normativa prende in considerazione solo i tubi con diametro 3/8" e 1/2", che però sono le misure normalmente usate per gli allacci domestici.