La Redazione Consiglia

I migliori articoli su Arredamento.it

Ampliamento buco scala

#1
ciao a tutti,

attualmente ho una scala a chiocciola che collega il piano terra con il primo piano, volevo togliere la scala a chiocciola e allargando il buco "della soletta" (scusate ma nn so se è il termine esatto) volevo mettere una scala normale.

a parte la DIA serve altro secondo voi?
www.compagniadellamorte.com

#2
Congiuntamente alla D.I.A. il tecnico a cui ti affiderai dovrà produrre anche un progetto strutturale e depositare la pratica presso il comune, che a sua volta la invierà al genio civile. Purtroppo anche per interventi minimi strutturali sono previsti iter spropositati, specie alla luce della nuova normativa antisismica.
Architettura e Interior Design

#3
dopo che ha depositato la pratica, se dopo 30 gg nn risponde nessuno posso procedere con i lavori?
www.compagniadellamorte.com

#4
Si, dopo 30 gg dalla presentazione della DIA vale il silenzio-assenso. Tuttavia ritengo che tale lavoro vada seguito da un tecnico abilitato poichè quando si interviene su strutture portanti si inseriscono una miriade di adempimenti.
Architettura e Interior Design

#5
confermo che serve la DIA e il deposito del progetto strutturale, se la nuova scala è realizzata in cemento. tuttavia se si tratta di una scala parzialmente prefabbricata (in legno o in ferro per esempio), allora l'obbligo del calcolo strutturale viene assorbito dall'impresa esecutrice.

una volta protocollata la DIA, se dopo 30gg il Comune non ti comunica nulla, allora puoi iniziare i lavori.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#6
il problema più che nella scala sta nel taglio del solaio che a mio avviso comporta un interveto sul cordolo in c.a. sicuramente presente allo stato attuale.
Architettura e Interior Design

#9
snow909 ha scritto:ciao scusate, ma quindi se le scale sono quelle in acciaio e legno prefabbricate qual è l'iter?
Non è tanto per la scala a quel punto, piuttosto il problema è tagliare il solaio al piano superiore per farci stare una scala più grande. Questa operazione comporta una pratica dei cementi armati da corredare ad una Denuncia di Inizio Attività.
Architettura e Interior Design

#10
architeo ha scritto:
snow909 ha scritto:ciao scusate, ma quindi se le scale sono quelle in acciaio e legno prefabbricate qual è l'iter?
Non è tanto per la scala a quel punto, piuttosto il problema è tagliare il solaio al piano superiore per farci stare una scala più grande. Questa operazione comporta una pratica dei cementi armati da corredare ad una Denuncia di Inizio Attività.
esatto: se il buco già cel'hai, la scala di per se non presenta grandi problemi a livello amministrativo, se la fai prefabbricata (quindi con le certificazioni a monte). Il punto cruciale di questo post infatti riguardava di più le problematiche relative al taglio del solaio.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#11
Ciao anch'io volevo aprire un foro sul solaio per inserire una scala fissa per collegare il mio appartamento al sottotetto di mia proprietà, ma per inserire la scala che mi piace dovrei intervenire tagliando i travetti del solaio in latero-cemento! Ho sentito l'ingegnere e mi ha detto che adesso per la nuova normativa antisismica non sarebbe bastato il classico cordolo intorno al foro, ma dovrei inserire una trave che vada a collegare i due pilastri principali, solo che uno dei due pilastri sta nella proprietà del mio vicino!! Quindi mi sa che dovrò rinunciarci!! Qualcuno di voi sa dirmi di più in merito? E' proprio così??
Minni74 Progettazione e consulenza d'interni http://www.arredarefacile.com
Il nostro e-shop
http://www.arredarefacileshop.com

Facebook: http://www.facebook.com/arredarefacileblog

#12
minni74 ha scritto:Ciao anch'io volevo aprire un foro sul solaio per inserire una scala fissa per collegare il mio appartamento al sottotetto di mia proprietà, ma per inserire la scala che mi piace dovrei intervenire tagliando i travetti del solaio in latero-cemento! Ho sentito l'ingegnere e mi ha detto che adesso per la nuova normativa antisismica non sarebbe bastato il classico cordolo intorno al foro, ma dovrei inserire una trave che vada a collegare i due pilastri principali, solo che uno dei due pilastri sta nella proprietà del mio vicino!! Quindi mi sa che dovrò rinunciarci!! Qualcuno di voi sa dirmi di più in merito? E' proprio così??
ogni intervento sulle strutture, ormai, deve essere progettato in modo tale che non vi siano danni in caso di terremoto di una certa intensità: questo significa che ogni struttura o ogni modifica a strutture esistenti oggi deve essere calcolata usando dei valori di sollecitazione di progetto molto più alti che non in passato. Nel tuo caso non so dirti se quella del trave che ti ha suggerito l'ingegnere sia l'unica soluzione praticabile, ma se ti ha suggerito questa, probabilmente è la meno onerosa (rischi infatti che l'adeguamento strutturale di costi di più della scala stessa!).
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#13
Grazie Marcvsrvs, in effetti sto valutando il rapporto costi/benefici. Diciamo che il sottotetto è un ambiente che sfrutterei come ripostiglio ed eventualmente come studio in quanto l'atezza massima è 185 cm, pertanto sto valutando di non tagliare i travetti e di creare una botola da 50 cm togliendo solo le pignatte senza il taglio dei travetti. Vorrei evitare le scali retrattili perchè ( da esperienza già vissuta ) le ritengo davvero scomode, sto allora valutando una scala alla marinara tipo questa
scala1
scala2
scala3
Che ne pensi?
Minni74 Progettazione e consulenza d'interni http://www.arredarefacile.com
Il nostro e-shop
http://www.arredarefacileshop.com

Facebook: http://www.facebook.com/arredarefacileblog

#14
minni74 ha scritto:Grazie Marcvsrvs, in effetti sto valutando il rapporto costi/benefici. Diciamo che il sottotetto è un ambiente che sfrutterei come ripostiglio ed eventualmente come studio in quanto l'atezza massima è 185 cm, pertanto sto valutando di non tagliare i travetti e di creare una botola da 50 cm togliendo solo le pignatte senza il taglio dei travetti. Vorrei evitare le scali retrattili perchè ( da esperienza già vissuta ) le ritengo davvero scomode, sto allora valutando una scala alla marinara tipo questa
scala1
scala2
scala3
Che ne pensi?
le scale alla marinara sono graziose e, ti dirò, anche comode. Tuttavia considera che una scala larga 50cm è oggettivamente strettina (quella della foto sarà, ad occhio, almeno 65) e non è neanche detto che tu abbia 50cm tra travetto e travetto, in quanto le pignatte "standard" sono 40cm (50cm è, in genere, l'interasse travetti)! io ti consiglierei, prima di ogni altra cosa, di fare un piccolo saggio per cercare di capire qual'è lo spazio che hai realmente a disposizione.
lo studio professionale
il blog
fotografia e grafica
casa nostra!

#15
In realtà esiste già una botola nel mio appartamento da cm 50x75 (che credo sia stata realizzata senza il taglio di nessun travetto ), ma per come è posizionata è davvero inutilizzabile, in quanto è piazzata nel centro del corridoio della zona notte ed inoltre salendo da lì correrei ogni volta il rischio di battere la testa visto che l'altezza in quel punto è di 120cm. Quindi dovrei chiudere la botola esistente ed aprirne un'altra!! Lo so che la scala sarebbe strettina, ma non vedo altro modo per dare accesso al sottototetto senza ricorrere ad una retrattile!! :cry: :cry:
Minni74 Progettazione e consulenza d'interni http://www.arredarefacile.com
Il nostro e-shop
http://www.arredarefacileshop.com

Facebook: http://www.facebook.com/arredarefacileblog