il mio rubinetto per il pc è sotto lavello, mi basta aprire l'anta e lo raggiungo ... quello generale invece è a vista perchè va messo nel punto di ingresso del gas in casa, e io ho il contatore sul balcone che è subito dalla cucina, quindi piuttosto che imboscarlo dietro a pentole e varie (che non è a norma e richiedeva di forare la schiena del mobile) l'ho messo a vista sul muro in angolo
grandi, le stanze devono essere grandi 8) :lol: :lol:

#48
mica ho capito se nn mio caso è quello generale...mi sa di no, forse è fuori, noi avremo il bombolone...

siccome ho l isola con pc...nn può andare sotto il lavello, che è di fronte, xkè supera i due metri, quindi occorre metterlo al muro con tubo di rame.....

#51
A me la cuciniera che ha disegnato gli impianti lo aveva messo a vista.. l'idraulico mi ha telefonato per dirmi che è meglio sotto al lavello e io gli ho detto che ho i cestoni.

Lui ha detto che non fa nulla, aprendo il cestone alto ci arrivo come arrivo all'allaccio dell'acqua..

Se lo dice lui, se è lui che deve dire che sono a norma, che faccio mi fido??? :roll: :?
Album casa in continuo aggiornamento:
[url]http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=75354[/url]

Mi vendo il settimanale TOMASELLA
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=8&t=91741

#52
Marla, io ce l'ho come quello che vuol farti fare l'idraulico. Fidati, ci arrivi benissimo a chiuderlo!
Io non capisco però perchè alcuni di voi ce l'hanno a vista questo benedetto rubinetto...
In tutte le case che ho visitato, anche le più vecchie, non l'ho mai visto "a vista" :roll:

#53
canarino ha scritto:
Barbara84 ha scritto:ma questo sgorbio esiste in varie misure???

http://img203.ImageShack/img203/9571/ingas01.jpg
fai un tromp l'oil così
Immagine
e ci metti la maniglia

tra una decina di giorni ritorno in cantiere, vi dirò...

proprio xchè ora la normativa è cambiata rispetto al passato!!
nel mio caso il problema si pone perchè il pc è sull isola e mettere il rubinetto non è possibile visto che i tubi non possono superare i 2 metri...quindi mi tocca a muro con tubi di rame...almeno questo ho capito da quanto dice il mio ragazzo...sto facendo un minestrone....

cmq non è l il rubinetto generale..

canarino sei miticooooo :P :P :P :P :P :P :P

voi avete pc e lavello vicini??

#54
cla56 ha scritto:Io consiglio SEMPRE di metterla a vista!E' un fatto di buon senso oltre che di normativa, poichè chiuque è in casa deve essere nella condizione di poter accedere alla valvola di chiusura del gas senza doverla cercare dietro una pattumiera o chissà dove......Certo in fase di progettazione dell'impianto si cercherà di metterla in un punto "meno invasivo"ma SEMPRE a vista!!!!
cla56
Quoto in pieno.
ALLEGRI

#55
allegri ha scritto:
cla56 ha scritto:Io consiglio SEMPRE di metterla a vista!E' un fatto di buon senso oltre che di normativa, poichè chiuque è in casa deve essere nella condizione di poter accedere alla valvola di chiusura del gas senza doverla cercare dietro una pattumiera o chissà dove......Certo in fase di progettazione dell'impianto si cercherà di metterla in un punto "meno invasivo"ma SEMPRE a vista!!!!
cla56
Quoto in pieno.
mi accodo.. e QUOTO!
a volte è meglio rinunciare a un po' di estetica per la sicurezza.. in caso di emergenza non ci si mette a cercare sotto cassetti ecc..... e poi io chiudo il gas tutte le volte che finisco di cucinare anche se faccio solo il caffè.. quindi mi stresserei se non fosse a vista...

Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329

#56
Tutti d'accordo nel metterlo a vista ma poi nessuno lo vuole a vista e tutti chiedono di metterlo nascosto perchè non piace.......considerate che è anche più costoso perchè quando l'idraulico tira i tubi di acqua (calda, fredda e scarico) e gas li tira insieme facendo così una sola spaccatura e quando spacca quasi mai ha già in mano il progetto della cucina rischiando così di metterlo in una posizione sbagliata.......figuriamoci se si tratta di una ristrutturazione dove se la casa ha diversi anni ti trovi sorprese di ogni genere..........io suggerisco di metterlo sotto alla base lavello (indipendentemente che sia ad anta battente od a cestoni) e di mettere una seconda valvola all'esterno segnalata e facile da raggiungere, così ho fatto io.

#58
NO! Non è una soluzione al problema perchè ne crea altri di altro tipo dei quali se ne è parlato già parecchio......

#59
Io l'ho sempre visto a vista (eheh scusate il gioco di parole...), forse sono condizionata e abituata da questo fatto ma la manopola del gas non mi sembra un "orrore estetico", quanto un elemento base al pari del forno o del miscelatore... E poi voglio dire, parliamo di una cucina: la praticità e la sicurezza prima di tutto. O no?
A volte mi sa che ci inventiamo dei problemi-nonproblemi...

Naturalmente quoto l'idea di canarino. La migliore. :lol: