domovoy ha scritto:Enzis io con quelli che ho messo per le scale che sono a 12v il ronzio lo sento lo stesso, anche senza dimmer.
Fortuna che son sulle scale!
Una soluzione sarebbe quella di introdurre un filtro soppressore composto da una resistenza di 220ohm 1W con in serie un condensatore in poliestere da 0,1uF/400VL. da mettere in parallelo al primario del trasformatore.
Questo dovrebbe evitare il fastidioso "RONZIO" del trasformatore.
Ai capi del trasformatore avrai collegato i due fili che arrivano dalla linea,giusto? Su quei due fili collegherai da un lato la resistenza e dall'altro il condensatore che in precedenza avrai saldato in serie.Non importa se inverti le due cose.
A-----------\/\/\/\------°-----I I---------B
220OHM 0,1Uf/400V
A e B in parallelo al trasformatore.
Altra soluzione sarebbe quella di utilizzare trasformatori di tipo ELETTRONICI (più costosi) anzichè di tipo TOROIDALE (più economici).
Leggi qui...
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=5896