Inviato: 17/04/10 1:47
Ho trovato questo:
Per ottenere una sufficiente cessione di calore all’ambiente da riscaldare, allo scopo di non vanificare le economie di esercizio previste dal sistema di riscaldamento a pavimento e per mantenere la temperatura del fluido riscaldante più bassa possibile, la resistenza termica dello strato di massetto sovrastente le tubazioni, di eventuali strati di isolamento acustico e della pavimentazione di legno, non deve essere superiore a 0,180 m2K/W, salvo diverse istruzioni del fabbricante dell’impianto di riscaldamento.
Fonte:
http://www.parchettificiotoscano.it/inf ... izioni.htm
Che ne pensate? E' un dato noto?
Per ottenere una sufficiente cessione di calore all’ambiente da riscaldare, allo scopo di non vanificare le economie di esercizio previste dal sistema di riscaldamento a pavimento e per mantenere la temperatura del fluido riscaldante più bassa possibile, la resistenza termica dello strato di massetto sovrastente le tubazioni, di eventuali strati di isolamento acustico e della pavimentazione di legno, non deve essere superiore a 0,180 m2K/W, salvo diverse istruzioni del fabbricante dell’impianto di riscaldamento.