Pagina 2 di 2

Re: Distanza tra sanitari sospesi?

Inviato: 24/02/11 22:33
da ramon64
Mi avete fatto venire alcuni dubbi sull'esecuzione dello scarico di un combifix Italia ; posto una foto per un consiglio.. posso avere dei problemi con questo tipo di attacco alla colonna da mm 110 con così poca pendenza?Come vedete dalla foto il diametro è mm 90 e si innesta in una colonna da mm 110 ...
Immagine

I sanitari saranno i Subway della Villery & Boch grazie.

Re: Distanza tra sanitari sospesi?

Inviato: 25/02/11 16:45
da Silvia_71
I sanitari della zia sono di marca DOLOMITE.

Re: Distanza tra sanitari sospesi?

Inviato: 25/02/11 17:19
da archibagno
Mi sembra ok lo scarico.

Re: Distanza tra sanitari sospesi?

Inviato: 25/02/11 18:15
da ramon64
archibagno ha scritto:Mi sembra ok lo scarico.
Grazie archibagno :wink:.
Avevo un dubbio,visto che le schede tecniche Geberit posizionano nei loro disegni la prima curva in verticale,senza dare indicazioni in merito alla corretta installazione...