Mi hanno installato dei serramenti finstral sistema 200 top 72 classic line plus e con grande delusione la massima apertura delle ante arriva a circa 150° - 160° (il venditore mi aveva parlato di quasi 180° meno ovviamente lo spessore della maniglia).
Cavolo...

è possibile che un'anta di dimensioni standard (L 70 cm.) resti distante dal muro 30 cm.?
C'è qualche utente del forum che ha riscontrato lo stesso problema?
Grazie
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 03/04/12 18:52
da g.alberti
E' stata posata a filo interno, con telaio a Z?!
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 03/04/12 19:12
da eliosurf
secondo me è telaio a L coprifilato (che fa anche da molla

) , con la Z a filo interno non può succedere

Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 04/04/12 10:55
da web_astronauta
Non me ne intendo... comunque aprendo le ante, quando si arriva alla massima apertura, si ha la sensazione di un effetto molla tra il telaio dell'anta ed il controtelaio. E' possibile risolvere in qualche modo? (allego due immagini per far capire di quanto rimangono distanti le ante dal muro).
Grazie per l'interessamento. E' possibile risolvere in qualche modo?
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 04/04/12 21:26
da g.alberti
Dubito...Se non smontarlo e se possibile, arretrarlo portandolo a filo interno!
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 04/04/12 22:53
da attilio befera
che porcata di lavoro... io al posto tu pretenderei la sostituzione dell'infisso .
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 04/04/12 23:27
da eliosurf
ma nella prima foto, quel profilo verticale bianco è un coprifilo?
lo capisci facilmente perchè dovrebbe essere applicato dopo.
Anzi fai le foto a quello (da 3 angolazioni) perchè ti si possa consigliare una soluzione.
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 05/04/12 9:22
da web_astronauta
ma nella prima foto, quel profilo verticale bianco è un coprifilo?
Credo sia un coprifilo comunque i telai sono arrivati in cantiere già assemblati in quel modo. Il coprifilo non è stato aggiunto successivamente alla posa.
Una domanda: le ante del sistema 200 top 72 classic line plus si dovrebbero aprire quasi a 180°
Allego qualche altra foto
Grazie ancora per i consigli
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 05/04/12 9:39
da maxpa1
Io ho i tuoi stessi serramenti con profilo da ristrutturazione montato su falsotelaio esistente ad L.
A casa mia non posso aprire nessuna finestra a 180° causa muri o mobili. L'unica anta che mi permette la massima apertura è proprio una porta finestra di 150x245; dove la tua anta si ferma a circa 35cm dal muro io arrivo a 20cm e mi devo fermare perchè tocca il mobile. Da come si muove e da come la sento io libera di muoversi mi da l'idea di potere arrivare a 180°.
C'è una cosa che comunque non mi convince nella foto dove evidenzi la flessione dell'anta e cioè la posizione delle chiusure laterali. Le mie ante hanno 4 chiusure distribuite uniformemente; tu ne hai due sotto e due sopra ma dalla foto sembra che l'unica che lavora e chiude è quella più in alto perchè a scendere quella appena sotto chiude per pochissimo mentre le due in basso non lavorano mai.
E' così?
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 05/04/12 9:44
da Simone68
Te hai 4 cerniere perche' non hai l'antaribalta...o no 1?
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 05/04/12 10:58
da web_astronauta
Le mie ante sia aprono sia ad anta che a ribalta. Inoltre sono state fornite complete di pacchetto di sicurezza protect plus (secondo me le due cerniere non sono sufficienti a sostenere le ante per colpa dello spessore del vetro). Inoltre ho notato che nell'utilizzo quotidiano dopo un po' tendono a "scendere" perdendo la registrazione.
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 05/04/12 12:15
da maxpa1
Tutte le mie finestre e portefinestre hanno la ribalta, le finestre hanno tre punti di chiusura mentre le portefinestre ne hanno quattro. La ferramenta è quella standard e non capissco in cosa differisca dalla Protect Plus ma a vista non vedo differenze da quella che montano le mie se non nella posizione delle chiusure. Forse l'unica differenza è la chiusura più alta che nel mio caso è uguale alle altre tre.
Vorrei tornare però a sottolineare che l'anta nella foto ha sicuramente la maniglia di chiusura abbassata (vedi nottolini tutti bassi) ma l'unica chiusura che "lavora" è quella alta. Le due basse sono montate completamente fuori quota. Perchè?
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 05/04/12 12:24
da eliosurf
maxpa1 ha scritto:
Vorrei tornare però a sottolineare che l'anta nella foto ha sicuramente la maniglia di chiusura abbassata (vedi nottolini tutti bassi) ma l'unica chiusura che "lavora" è quella alta. Le due basse sono montate completamente fuori quota. Perchè?
pare anche a me
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 05/04/12 13:14
da web_astronauta
la ferramenta è quella standard e non in cosa differisca dalla Protect Plus
Riguarda alcuni accorgimenti antiscasso (vetro di spessore maggiore, più punti di chiusura,ecc.. ) Riporto dal sito finstral: "
... I principali accorgimenti antiscasso sono i punti di chiusura di sicurezza posizionati lungo l'intero perimetro del serramento che impediscono il sollevamento della finestra, mentre i vetri di sicurezza accoppiati prevengono lo sfondamento della lastra..."
Le due basse sono montate completamente fuori quota. Perchè?
La maniglia dell'anta è abbassata. Cavolo

non me ne ero proprio accorto. Ora che mi avete messo la pulce nell'orecchio farò un giro completo per verificare le chiusure anche delle altre ante.
Re: Finstral: "delusione" apertura massima anta a battente
Inviato: 05/04/12 21:56
da attilio befera
i nottolini fuori quota incidono per la chiusura non per l'apertura.. a me pare di vedere che la cerniera in basso non sia in asse con la rotazione dell'infisso... cioè la parte esterna del montante va a toccare sul montante telaio, quindi per avere l'apertura a 180 gradi, la cerniere dovrebbe essere più esterna.
almeno dalle foto questo si evince. credo che la posizione della cerniere a terra non sia fatta per una apertura a 180 gradi.