Dunque dopo l'ennesimo corso di formazioni ci compare questo dubbio:
L'ingegnere ha affermato che nelle portefinestre con terrazzo e quindi non con uno strapiombo nn è obbligatorio montare i vetri 33.1 interni ed esterni ma bastano i vetri temperati....Sapevo che la normativa parla di vetro di sicurezza su tutti i serramenti con H inferiore a 100 dal piano di calpestio. Sapevo anche che oramai quasi tutti i serramentisti montano il vetro 33.1 per non aver problemi probabilmente perchè non sanno dove deve essere installata la portafinestra.
Ma restando a quello che ha detto l'ingegnere ed a quanto ho sempre saputo effettivamente sapendo dove deve essere installato si potrebbe montare semplicemente un temperato se c'è la terrazza.
Corretto o sbagliato?
Re: vetri antisfondamento su pf
Inviato: 02/10/12 15:39
da salvo72
corretto
la norma dice 'stratificato o di sicurezza' sotto il metro
specifica : stratificato se sussiste rischio di caduta nel vuoto (garantire resistenza residua)
Oltretutto, una parigina con sottoluce fisso, non è detto che richieda qualcosa sulla parte esterna, visto che non può subire urti dall'esterno
Poi, io consiglio sempre stratificato dentro e fuori e non se ne parli più.. non sono queste, a mio avviso, le economie.
Re: vetri antisfondamento su pf
Inviato: 02/10/12 15:46
da g.alberti
Concordo con voi...
Salvo correggimi se sbaglio...
Senza entrar nel merito della destinazione d'uso degli edifici...
La UNI 7697 è quella cui fa riferimento l'impiego di vetri di sicurezza...E lì come già detto è sufficiente che sia di sicurezza, temperato o stratificato, al fine di evitare rischi correlati alla rottura...
Per la caduta nel vuoto è la UNI EN 12600 che dice che, laddove esista pericolo di caduta nel vuoto ad un'altezza superiore a 1 m, è necessario che sia uno stratificato di sicurezza classe 1(B)1...
Giusto?
Re: vetri antisfondamento su pf
Inviato: 02/10/12 15:57
da civico14
Ripensandoci mi è venuto in mente un altro particolare
La differenza tra vetri 33.1 e temperati è quasi nulla. Pertanto si monta il 33.1

Re: vetri antisfondamento su pf
Inviato: 02/10/12 21:38
da gigiotto
Aggiungerei un particolare in riferimento alla tipologia di urto-impatto.
Fino a 1 metro dal piano di calpestio si pongono 2 differenti problematiche:
- danno alla persona e quindi vetro stratificato 33.1 o temperato
- caduta nel vuoto e quindi vetro in classe 1B1 (33.2-44.2-55.1)
Il problema è chi controlla?
Quanti utilizzano il 44.1 come anticaduta?
Sottoluce con parapetto frontale? Anticaduta o antinfortunistico?
Re: vetri antisfondamento su pf
Inviato: 05/10/12 17:35
da SmemoHD
gigiotto ha scritto:Aggiungerei un particolare in riferimento alla tipologia di urto-impatto.
Fino a 1 metro dal piano di calpestio si pongono 2 differenti problematiche:
- danno alla persona e quindi vetro stratificato 33.1 o temperato
- caduta nel vuoto e quindi vetro in classe 1B1 (33.2-44.2-55.1)
Il problema è chi controlla?
Quanti utilizzano il 44.1 come anticaduta?
Sottoluce con parapetto frontale? Anticaduta o antinfortunistico?
sicuro che basti il 44.1???
è un problema di cerfificazioni del produttore del vetro
So di 33.1 cha hanno superato la prova del pendolo....ma faccio fatica a crederci
Smemo