rumore caldaia nel semi-interrato che si propaga ai piani

Inviato: 03/11/12 20:00
da cieloazzurro
ciao a tutti, spero che qualcuno di voi mi possa aiutare.

sto per andare ad abitare nella mia nuova casetta, curatissima da me nei più piccoli particolari.

l'adoro!

classe B. al limite tra classe B e classe A.

l'impianto di riscaldamento è composto da una centrale termica comune nel semi-interrato, su ogni pianerottolo (3 piani: terreno, primo e secondo) ad ogni abitazione è associato un cassonetto con all'interno il contabilizzatore di acqua calda, acqua fredda, e contacalorie per il riscaldamento, quindi ognuno paga quel che consuma, sia di acqua che di riscaldamento!

sorpresa:

pochi girni fa è stata messa in funzine per la prima volta la caldaia, qualche intoppo iniziale, ma alla fine sembra che funzioni tutto, bello il pavimento che si riscalda e il tepore in casa!

unico problema, sembra di avere la caldaia fuori dalla porta!

intendo che ci stiamo lamentando per il rumore che si sente sui ianerottoli.

non è un rumore metallico di tubi che sbattono contro qualcosa, anzi ho potuto constatare di persona che i tubi sono di materiale plastico e rivestiti di una guaina (sembra gommapiuma densa) molto spessa (un paio di centimeti).

il rumore è un rumore di tono basso, continuo. si interrompe solo quando la caldaia va in pausa.

è come un rumore di pompe.

pensavo fosse lo scorrimento dell'acqua, ma mi hanno detto che l'acqua non fa quel rumore, anzi se non sono presenti bolle d'aria non la si sente scorrere.

è come se il rumore delle pompe della caldaia ( o del bruciatore si propagasse lungo i piani e sembrerà assurdo ma al piano superire (il secondo) si sente maggiormente! (sopra vi è solo il sottotetto)

potrebbe essere che il rumore delle pompe si propaga nelle tubature?

c'è possibilità di isolare e fare smettere questo fastidiosissimo rimbombo?

in misura ovviamente inferiore lo si percepisce anche nelle abitazioni (inferiore perchè queste sono isolate acusticamente)

per favore datemi soluzioni!

grazie

Re: rumore caldaia nel semi-interrato che si propaga ai pian

Inviato: 05/11/12 10:05
da LuckyLuki
cieloazzurro ha scritto:il rumore è un rumore di tono basso, continuo. si interrompe solo quando la caldaia va in pausa.
è come un rumore di pompe.
Ciao,
la prima frase mi fa pensare che la parte rumorosa sia il bruciatore della caldaia.
La seconda frase invece fa pensare anche a me allo scorrimento dell'acqua nei tubi.

Soluzioni possibili:
se si tratta del bruciatore si può installare un coperchio insonorizzante, oppure se le dimensioni sono compatibili, installare delle griglie fonoassorbenti sulle aperture di ventilazione della centrale termica.

se il rumore proviene dallo scorrere dell'acqua nei tubi vuol dire che sta correndo troppo e serve rallentarla. Le pompe principali, che dalla centrale spingono l'acqua agli appartamenti, devono essere dotate di inverter che regola la velocità del flusso secondo le richieste dei satelliti di utenza, facendo un ragionamento "a pancia" senza aver visto nulla dell'impianto potrei azzardare a dire che la regolazione delle pompe è stata impostata al 100%, senza che sia stata fatta una taratura adeguata.

Re: rumore caldaia nel semi-interrato che si propaga ai pian

Inviato: 05/11/12 14:45
da cieloazzurro
LuckyLuki ha scritto:
cieloazzurro ha scritto:
se il rumore proviene dallo scorrere dell'acqua nei tubi vuol dire che sta correndo troppo e serve rallentarla. Le pompe principali, che dalla centrale spingono l'acqua agli appartamenti, devono essere dotate di inverter che regola la velocità del flusso secondo le richieste dei satelliti di utenza, facendo un ragionamento "a pancia" senza aver visto nulla dell'impianto potrei azzardare a dire che la regolazione delle pompe è stata impostata al 100%, senza che sia stata fatta una taratura adeguata.
Lucky sei un grande!!!! te lo dico spassionatamente!

sto leggendo ora la tua risosta (di cui ti ringrazio!)

stamattina è venuto il responsabile della caldaia (Beretta), ha notato che la pompa era stata messa a livello MAX, tieni conto che ci sono 13 appartamenti e solo 4 sono abitati, quindi su al secondo piano si sentiva come un rimbombo, come se le pompe giù sotto sbattessere su in cima l'acqua a una pressione esasperata e questo faceva rimbombare nelle pareti attorno al finale della colonna del riscaldamento!

ora l'ha settata "adaptable" quindi a richiesta, in base a quello che necessita l'impianto.

risultato, rumore praticamente sparito.

avevo paura che fosse la colonna che faceva rumore e quando si interrompeva il rumore fosse perchè le pompe smettevano di far circolare l'acqua.

mi ha detto l'idraulico che nella colonna l'acqua circola sempre, non è che si ferma, quindi se non sentivo nulla in alcuni momenti non poteva essere la colonna, ma eventualmente i terminale nei cassonetti personali.

infatti ora anche appoggiando l'oreccho al muro della colonna non si sente nulla.

l'unico rumorino che si sente proviene da due dei quattro cassonetti del mio piano e mi ha detto l'idraulico che è dovuto ad un tubicino cha fa da bypass tra l'andata e il ritorno che normalmente ha il suo giusto uso negli impianti con molti teminali (40-50-e oltre) per eviare che l'acqua abbia un ciclo di attesa elevato prima di raggiungere tutti i cassonetti, ma se i terminali sono così pochi, basta togliere il tubicino e quindi non ci sarà più il rumorino dovuto alla troppa pressione comunque nel cassonetto singolo. mah!

domani lo avverto e glielo faccio togliere a tutti quelli del mio piano, che è l'ultimo e quindi quello dove arriva la spinta a picco della pompa.

comunque mettendo le pompe su "adaptable" è cambiato tutto!

bravo Luky esattamente come mi hai scritto tu!

l'idraulico mi ha detto che 'impianto è totalmente coibentato e studiato appositamente per questa palazzina per essere silezioso nel modo più assoluto, quindi se c'è qualche rumore dovrà essere eliminato in base a settaggi o ad aperture e chiusure adatte dell'impianto così che non si trovi mai sotto sforzo causando rimbombi (è un parolone!).

SPERIAMO!!!!!!!!!

tu che dici?

comunque grazie ancora, esattamente come mi hai scritto!

ciao

Re: rumore caldaia nel semi-interrato che si propaga ai pian

Inviato: 05/11/12 15:10
da annsca
Immagine

:wink: :D

Re: rumore caldaia nel semi-interrato che si propaga ai pian

Inviato: 05/11/12 15:18
da cieloazzurro
annsca ha scritto:
Immagine

:wink: :D

GRAZIE annsca

tre giorni con una preoccupazione incredibile!

non lo voglio dire ancora, ma spero tanto che si sia risolto!

un pochini ci avevo pensato che le pompe al massimo per 3 o quatto utenze mi sembrava che picchiassero troppo quando veiva sparata in cima l'acqua.

stamattina la conferma e il giusto settaggio esattamente come ha scritto Luckyluki qui sopra senza aver visto e sentito nulla.

grazie ancora.

spero che anche questa sia passata (lo dico sottovoce!)

:mrgreen:

ciao

Re: rumore caldaia nel semi-interrato che si propaga ai pian

Inviato: 05/11/12 15:32
da LuckyLuki
cieloazzurro ha scritto:comunque grazie ancora
Prego!

Con la giusta velocità dell'acqua vedrai che non dovrebbe dare alcun problema.
Oltretutto la regolazione inverter della pompa porta ad un discreto risparmio elettrico. 8)

Eventualmente fatti confermare bene dall'idraulico che sulla sommità delle colonne ci sia lo sfiato dell'aria, perché è tremenda da evacuare certe volte...

Re: rumore caldaia nel semi-interrato che si propaga ai pian

Inviato: 05/11/12 16:39
da cieloazzurro
LuckyLuki ha scritto:Con la giusta velocità dell'acqua vedrai che non dovrebbe dare alcun problema.
Oltretutto la regolazione inverter della pompa porta ad un discreto risparmio elettrico. 8)
tutte informazioni utilissime!
LuckyLuki ha scritto:Eventualmente fatti confermare bene dall'idraulico che sulla sommità delle colonne ci sia lo sfiato dell'aria, perché è tremenda da evacuare certe volte...
questo l'ho visto di persona, ho aperto lo sportelletto che racchiude i finali di andata e ritorno della colonna del riscaldamento e ho trovato le valvole di sfiato

ti tengo aggiornato sui tubetti e sull'andamento.

continuo a tenere le dita incrociate, ero parecchio giù di morale perchè pensavo che avrei dovuto sorbirmi quel rimbombo 6 mesi all'anno.

pensa che stavo già pensando ad dover far isolare acusticamente la parete che confina col corridoio.

:evil:

speriamo che così sia tutto definitivamente ok!

ciao