doucable ha scritto:pattonaglia ha scritto:C'è qualcuno sul forum che ha nella propria casa i venitl-convettori?
Avrei qualche domanda da fare sull'impostazione del termostato per regolare il riscaldamento....aspetto che qualche anima pia mi dica che li ha

la maggior parte dei termoconvettori hanno già a bordo un termostato per la regolazione.
Infatti, anche i miei Aermec ce l'hanno.
Il "problema" è questo: se io con il termostato imposto i vari orari di accensione e spegnimento della caldaia (x es. con temperatura 21°) e lascio i ventil-convettori su "auto" con la temperatura sui 21°, quando la caldaia è spenta (quindi la temperatura dell'ambiente scende sui 17/18°) la spia dei venitl-convettori comincia a lampeggiare blu e rosso, indicando che il convettore non capisce se deve fare caldo o freddo.
Non so se mi sono spiegato bene....
E' due notti che il convettore che ho in camera mi fa impazzire con il suo lampeggio (è allucinante quanto si veda a l buoi quella lucetta!!!!).