IMMERGAS VICTRIX 27kW: come gestisco 2 zone separate ?
Inviato: 30/08/07 9:04
Ho fatto installare una caldaia IMMERGAS mod. VICTRIX 27kW che dovrà riscaldare due piani dell'appartamento. I due piani hanno circuiti separati, ognuno con la sua valvola motorizzata e ognuno con il suo termostato (il SuperCAR al piano di sotto e uno normale al piano di sopra). Le due valvole motorizzate sono dotate di fine-corsa per informare la caldaia in merito alla condizione di apertura/chisura. Naturalmente la caldaia dovrà accendersi in concomitanza con l'aperura della prima valvola e dovrà spegnersi in concomitanza con la chiusura dell'ultima valvola.
Come eseguo i collegamenti di tutto questo ?
Ovviamente desidero sfruttare appieno le funzioni del SuperCAR, che pertanto dovrà colloquiare direttamente con la caldaia: e allora chi mi aziona la valvola motorizzata ?
E come si gestisce la convivenza tra i due termostati ?
Avrei bisogno di una spiegazione su come realizzare l'impianto.
Grazie
Come eseguo i collegamenti di tutto questo ?
Ovviamente desidero sfruttare appieno le funzioni del SuperCAR, che pertanto dovrà colloquiare direttamente con la caldaia: e allora chi mi aziona la valvola motorizzata ?
E come si gestisce la convivenza tra i due termostati ?
Avrei bisogno di una spiegazione su come realizzare l'impianto.
Grazie