Termosifoni caldi a meta'
Inviato: 20/10/09 8:59
da lelelinux
Salve a tutti, con il primo freddo ho messo in funzione il riscaldamento autonomo con caldaia.
A parte i primi 2 termosifoni ( partendo dalla caldaia), che funzionano perfettamente, gli altri si riscaldano a meta' ( solo la parte superiore)..fino ad arrivare all'ultimo che È FREDDO.
Ho fatto lo spurgo + volte, ma esce acqua non aria.
Ho la manopola superiore aperta al max...
che puo essere?
Quella di sotto con vite a brucola come deve stare? si apre girando verso destra o sinistra?
ah dimenticavo il termoarredo in bagno in alluminio è tiepido...
tutti gli altri termosifoni sono in ghisa..
Inviato: 20/10/09 9:13
da Zyro
Prova ad aumentare un pò la pressione della caldaia (apri il rubinetto che dovresti avere sotto la caldaia fino a quando non vedi la lancetta che indica la pressione salire.... 10 minuti un quarto d'ora dovrebbe bastare e poi richiudi i rubinetto). Al 99% dovrebbe funzionare.... (...poi facci sapre come è andata......

)
Inviato: 20/10/09 17:29
da lelelinux
Zyro ha scritto:Prova ad aumentare un pò la pressione della caldaia (apri il rubinetto che dovresti avere sotto la caldaia fino a quando non vedi la lancetta che indica la pressione salire.... 10 minuti un quarto d'ora dovrebbe bastare e poi richiudi i rubinetto). Al 99% dovrebbe funzionare.... (...poi facci sapre come è andata......

)
parli della lancetta dell'aacqua che ora è a 1.1 ?
La caldadia è una beretta ciao del 2003
Inviato: 21/10/09 9:16
da Zyro
lelelinux ha scritto:Zyro ha scritto:Prova ad aumentare un pò la pressione della caldaia (apri il rubinetto che dovresti avere sotto la caldaia fino a quando non vedi la lancetta che indica la pressione salire.... 10 minuti un quarto d'ora dovrebbe bastare e poi richiudi i rubinetto). Al 99% dovrebbe funzionare.... (...poi facci sapre come è andata......

)
parli della lancetta dell'aacqua che ora è a 1.1 ?
La caldadia è una beretta ciao del 2003
Sì sì! Proprio quella! Fai salire ancora un pò la pressione e vedi cosa accade.... arriva ad almeno 1.5 - 1.7 e controlla se si riscaldano......
Inviato: 21/10/09 13:33
da lelelinux
provo a portarla a 1.5 e accendo i termosifoni....ma lo spurgo dal piolino a lato del rubinetto, io ho scaricato 1 lt d'acqua non è che forse è poco??
Inviato: 21/10/09 13:46
da lelelinux
l'anno scorso funzionavano meglio di quest'anno con pressione a 1.1
Inviato: 21/10/09 13:50
da lelelinux
ho sentito di aprire il piolino a lato e far uscire l'acqua..( a caldaia spenta)
ma quanti lt d'acqua devono uscire prima che arivi l'aria???
Inviato: 21/10/09 14:41
da Zyro
lelelinux ha scritto:ho sentito di aprire il piolino a lato e far uscire l'acqua..( a caldaia spenta)
ma quanti lt d'acqua devono uscire prima che arivi l'aria???
...normalmente se c'è aria esce relativamente presto e che io sappia lo "spurgo" si fa a termosifoni accesi

! Fai la prova che ti ho detto e poi vedi cosa accade!!!!!
Inviato: 21/10/09 15:40
da lelelinux
se tu mi dici a caldaia accesa lo faccio...ho scaricato dal valvolino del termosifone sempre freddo tutta l'acqua, ma aria niente...ora ricarico la caldaia e l'accendo...non è che devo chiudere l'andata e il ritorno del termosifone??
Inviato: 21/10/09 15:53
da lelelinux
anche i 2 tubi che sono attaccati al termosifone sono freddi....a parte la manopola di sopra che c'è la freccia per aprire e chiudere + e -, quella di sotto (chiave a brucola), come faccio a capire se è aperta tutta? si apre verso dx o sx?
Inviato: 21/10/09 16:42
da lelelinux
Ho chiuso usando solo la manopola superiore 6 termosifoni su 9 per vedere se parte quello + distante in camera da letto...
la vite a brucola che sta sotto ai termosifoni deve stare aperta quando chiudo quella di sopra per escluderlo?? in che verso verfico se è aperta o chiusa?
Inviato: 21/10/09 16:51
da lelelinux
ora sembra che inizia a scaldarsi la parte superiore del termosifone mai accesosi prima...vedro' se si accendera' tutto..ho 9 termosifoni non è che l'acqua a 1.1bar è poca e non ce la fa ad alimentare tutto l'impianto??
Inviato: 21/10/09 17:01
da Zyro
lelelinux ha scritto:ora sembra che inizia a scaldarsi la parte superiore del termosifone mai accesosi prima...vedro' se si accendera' tutto..ho 9 termosifoni non è che l'acqua a 1.1bar è poca e non ce la fa ad alimentare tutto l'impianto??
....come vedi era solo un fatto di pressione!!!!!! Comunque se il termosifone "famigerato" è molto distante dalla caldaia potrà capitare che sia sempre più tiepido rispetto agli altri!
Inviato: 21/10/09 17:03
da lelelinux
e quindi io ce l'avevo a 1.1....pero' è tiepido solo a meta' il famigerato...
Lo spurgo dell'aria ( che non ho trovato nel famigerato), devo farlo a tutti i termosifoni che scaldano poco + della meta'??
Inviato: 21/10/09 17:04
da lelelinux
Zyro ha scritto:lelelinux ha scritto:ora sembra che inizia a scaldarsi la parte superiore del termosifone mai accesosi prima...vedro' se si accendera' tutto..ho 9 termosifoni non è che l'acqua a 1.1bar è poca e non ce la fa ad alimentare tutto l'impianto??
....come vedi era solo un fatto di pressione!!!!!! Comunque se il termosifone "famigerato" è molto distante dalla caldaia potrà capitare che sia sempre più tiepido rispetto agli altri!
mi basterebbe tiepido tutto, e non tiepido a metà....