Pagina 1 di 1

Predisposizione clima errata: 2 tubi da 3/4!!!

Inviato: 22/05/11 19:11
da Garani
Ok, il Geometra ha collaudato, tutti a dirmi "stia tranquillo, il lavoro di ristrutturazione è fatto bene, paghi paghi!" Si, e poi escono fuori le magagne.

In una stanza mi hanno messo, per la predisposizione del climatizzatore 2 tubi da 3/4, invece che 1 da 1/2 e l'altro da 3/4. :evil:

Una soluzione ovviamente sarebbe quella di sfondare tutto e rifare il lavoro, ma è la camera dove dorme il bimbo, ci si incasina di calcinacci tutti i vestiti, i mobili, tutto, un casino immondo!

L'altra soluzione potrebbe essere di fare la traccia nuova e passare per il bagno, che darebbe meno fastidi nel lavoro. Questo però imporrebbe al tubo da 1/2 un percorso leggermente diverso in lunghezza ma con 4 curve a 90°, di cui almeno un paio a distanza di 15cm l'una dall'altra.

Questa seconda soluzione, con le 4 curve, è fattibile? Il percorso totale sarebbe sui 3 metri per tratta (quindi 6/7 metri di circuito totali)

Fateme sapè perchè di quei "fenomeni" della ditta non mi fido. Sempre se mai si presenteranno, eh!

Re: Predisposizione clima errata: 2 tubi da 3/4!!!

Inviato: 22/05/11 21:20
da annsca
accidenti :shock: :? :x :evil: ... mi spiace ...purtroppo non so aiutarti, speriamo arrivi qualche esperto.

Re: Predisposizione clima errata: 2 tubi da 3/4!!!

Inviato: 22/05/11 23:15
da Garani
annsca ha scritto:accidenti :shock: :? :x :evil: ... mi spiace ...purtroppo non so aiutarti, speriamo arrivi qualche esperto.
Cara mia... l'avevo detto io che erano dei cani! Fra l'altro ho una mattinella sul marciapiede muovo che scrocchia quando ci passi sopra, una mattonella che scrocchia dentro casa, e un pezzo di marciapiede (sempre nuovo) che si sta separando dal resto, e a 6 mesi dalla conclusione lavori... sigh!

Re: Predisposizione clima errata: 2 tubi da 3/4!!!

Inviato: 23/05/11 19:10
da azzero
Garani ha scritto:Ok, il Geometra ha collaudato, tutti a dirmi "stia tranquillo, il lavoro di ristrutturazione è fatto bene, paghi paghi!" Si, e poi escono fuori le magagne.
Qual'è il pèroblema , se c'è un una direzione lavori, se non ha fatto il suo dovere si arrangi, compresa sistemazione provvisoria ,preparazione del cantiere pulizia e imbiancatura, non è un problema tuo!
Garani ha scritto:In una stanza mi hanno messo, per la predisposizione del climatizzatore 2 tubi da 3/4, invece che 1 da 1/2 e l'altro da 3/4. :evil:
Sei sicuro di ciò che hai scritto? la coppia 1/2-3/4 è come dire "insolita" nel residenziale che macchine devi montare con quei tubi?

Re: Predisposizione clima errata: 2 tubi da 3/4!!!

Inviato: 23/05/11 19:25
da Garani
azzero ha scritto:
Garani ha scritto:Ok, il Geometra ha collaudato, tutti a dirmi "stia tranquillo, il lavoro di ristrutturazione è fatto bene, paghi paghi!" Si, e poi escono fuori le magagne.
Qual'è il pèroblema , se c'è un una direzione lavori, se non ha fatto il suo dovere si arrangi, compresa sistemazione provvisoria ,preparazione del cantiere pulizia e imbiancatura, non è un problema tuo!
Beh, lo diventa se ora ci vivo dentro e mi fanno casino nella camera del bambino ;) Però il direttore lavori ha detto che per lui io dovrei pretendere il lavoro fatto bene senza nulla si esterno e quindi l'apertura traccia e inserimento del tubo giusto.
Garani ha scritto:In una stanza mi hanno messo, per la predisposizione del climatizzatore 2 tubi da 3/4, invece che 1 da 1/2 e l'altro da 3/4. :evil:
Sei sicuro di ciò che hai scritto? la coppia 1/2-3/4 è come dire "insolita" nel residenziale che macchine devi montare con quei tubi?
No, non son sicuro.. asp che vedo.... Ecco, 1/4 e 3/8. Si vede che non è il mio mestiere ;)

Questa mattina ho chiamato il tipo della ristrutturazione. Prima capisce male, poi mi dice che mi richiama, e non lo sento più. Domani mattina torno all'attacco :(

Re: Predisposizione clima errata: 2 tubi da 3/4!!!

Inviato: 01/06/11 15:00
da Garani
Fine del problema.

Il tipo che ci ha fatto la ristrutturazione è passato e ha posto rimedio.

Ha preso il tubo incassato, saldato al nuovo tubo da incassare, e poi hanno sfilato l'uno inserendo l'altro. Posto che tanto erano 2/3 metri di lunghezza, e c'era una sola curva, son contento che sono riusciti a far tutto senza sfasciare nulla.

Meglio così ;)