La ricerca ha trovato 6 risultati

Re: Problema di condensa cappa

... Qualche tempo fa la stessa Falmec (io ho una Plane top) ha riportato sul suo sito che per l'induzione è preferibile una cappa ad aspirazione classica, quindi non perimetrale.... si sta cosa di falmec è assurda: ovviamente una cappa con aspirazione perimetrale è meglio con l'induzione per quanto ...

Re: Problema di condensa cappa

Mi hanno richiamato stasera quelli dell'assistenza e hanno confermato che nemmeno Elica ha una soluzione, quindi mi devo tenere la cappa non funzionante. Per me è inconcepibile, tutti quelli che hanno induzione si ritrovano con sto problema? A questo punto il mobiliere dal quale ho comprato la ...

Re: Problema di condensa cappa

Il tecnico che è venuto a vedere il problema ha detto che a quanto pare il problema legato all'induzione è che essendo la cappa troppo fredda rispetto al vapore che sale dalla pentola c'è uno shock termico che fa formare più condensa di quella sopportabile dalla cappa, quindi non riuscendo ad asp ...

Problema di condensa cappa

Ciao a tutti, qualcuno di voi ha mai avuto problemi di creazione di condensa nella cappa? Ho una cappa Elica Spot NG da 60cm, ho un fornello a induzione (non che cambi molto) e sia con la ventilazione verso l'esterno che usando il filtro ho questa situazione: https://i.postimg.cc/9MfJM93k/IMG-3683 ...