Salve a tutti.
Vorrei una delucidazione dagli esperti di questo forum su un mio dubbio.
Mi hanno appena montato degli infissi in pvc , con vetri 55/15/4.
Sono della serie climax d sangalligroup :
http://www.sangalligroup.com/it/prodott ... 0&k=Climax
Ora vi espongo il mio dubbio.
Ho visto che il vetro interno è il 4, mentro il vetro esterno è quello 55. Ma non dovrebbe essere il contrario, cioè quello interno ad essere quello antinfortunistico a doppia lastra da 55?
Grazie in anticipo
Re: dubbio montaggio vetri infissi
#2Io in genere metto l'antinfortunistico sia all'interno che all'esterno. Se il vetro che hai indicato è installato a meno di 1 metro di altezza dal pavimento, andava previsto per esempio un 3+3 interno, oppure bisogna "girare" il vetrocamera.
Produttore ed installatore di serramenti in alluminio e pvc.
Re: dubbio montaggio vetri infissi
#3Se bai richiesto un vetro di sicurezza o antisfondamento su una finestra quanto citato 55.? C 4 e' corretto su una porta no ,
Parliamone!
Parliamone!
io sto col made in Italy
Re: dubbio montaggio vetri infissi
#4Sono stati montati su 4 porte finestre, ed in tutte e 4 è stato montato il vetro da 4 nel lato interno, mentre il 55.1 su quello esterno........
L'installatore mi ha detto che la lastra da 55 poteva essere montata solo all'esterno, e che la certificazione a norma non è cmq in dubbio.

L'installatore mi ha detto che la lastra da 55 poteva essere montata solo all'esterno, e che la certificazione a norma non è cmq in dubbio.
Re: dubbio montaggio vetri infissi
#5okay il 55 fuori,ma all'interno ci deve comunque essere un antinfortunistico!!!!
Perchè spendere male i soldi per una cosa che ti deve proteggere e durare una vita?
Re: dubbio montaggio vetri infissi
#6anche io sapevo cosi', ma lui mi ha detto che anche cosi' l'infisso risulta a norma e che non ci sono problemi per la certificazione e per la sicurezza, in quanto anke il vetro interno da 4 rispetta le regole x la sicurezza........ 
p.s.: Il vetro da 55 in realtà l'avevo richiesto per avere un maggiore isolamento acustico, piu' che per motivi di sicurezza.

p.s.: Il vetro da 55 in realtà l'avevo richiesto per avere un maggiore isolamento acustico, piu' che per motivi di sicurezza.
Re: dubbio montaggio vetri infissi
#7Allora deve esser per forza temperato...
Perchè spendere male i soldi per una cosa che ti deve proteggere e durare una vita?
Re: dubbio montaggio vetri infissi
#8Come si fa a vedere se è temperato?
La lastra da 55.1 dovrebbe essere questa:
http://www.sangalligroup.com/it/prodott ... k=Defender
Mentre quella da 4 basso emissiva è questa:
http://www.sangalligroup.com/it/prodott ... 0&k=Climax
La lastra da 55.1 dovrebbe essere questa:
http://www.sangalligroup.com/it/prodott ... k=Defender
Mentre quella da 4 basso emissiva è questa:
http://www.sangalligroup.com/it/prodott ... 0&k=Climax
Re: dubbio montaggio vetri infissi
#9una lastra da 4 temprata e' rarissimo che sia anche bassoemissiva poichè la tempratura scioglie il trattamento Be.
Però le nuove tecnologie permettono anche di fare un 4T+BE bisogna capire se questa azienda è in grado di farlo.
in tutti i casi le certificazioni parlano.
se vuoi fare una prova prendi un martello, colpisci il vetro 4 della porta, se si sbriciola è un temprato se si infrange a pezzi è un vetro non a norma.

Però le nuove tecnologie permettono anche di fare un 4T+BE bisogna capire se questa azienda è in grado di farlo.
in tutti i casi le certificazioni parlano.
se vuoi fare una prova prendi un martello, colpisci il vetro 4 della porta, se si sbriciola è un temprato se si infrange a pezzi è un vetro non a norma.

io sto col made in Italy