altezza riscaldamento a pavimento

#1
sto ristrutturando un appartamento e vorrei eliminare i termosifoni in ghisa
per installare un sistema riscaldamento a pavimento.

facendo un buco nel pavimento,dalla soletta alla vecchia mattonella ho 8 cm.
per raggiungere la quota minima delle finestre, posso alzarmi dalla mattonella
di altri 10 cm.

quindi,partenda dalla soletta grezza ho 8 + 10 cm ovvero 18 cm totali.

sono sufficienti per creare un'installazione di riscaldamento a pavimento
finito? (quindi isolamento,massetto,impianto,colla,piastrella)?

grazie

Re: altezza riscaldamento a pavimento

#2
Yes, ce la fai alla grande,
18 centimetri sono un bello spessore,
indicativamente puoi mettere 6 cm di isolante e 6 di massetto contenente gli anelli di riscaldamento, poi sopra conti 3 cm fra colla e piastrelle e ne avanzi ancora 2 per aumentare l'isolante o mettere una gomma anticalpestio.
Il tutorial realizzato da Olabarch ti mostra una ristrutturazione a regola d'arte e può esserti molto d'aiuto, soprattutto per capire come far convivere gli impianti a pavimento e l'isolamento termico:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 3&start=45
Le mie foto: http://www.flickr.com/photos/zarpluca/