Ciao sto realizzando il riscaldamento a pavimento per una abitazione di circa 150 mq in provincia di Lecce e come alimentazione voglio utilizzare la pompa di calore ma vorrei capire che potenza serve.
Come detto l'abitazione è in provincia di Lecce, di circa 150 mq, piano terra, box auto nel piano interrato e con un altra abitazione a primo piano.
Una pompa di calore da 10kw dovrebbe essere sufficiente?
Re: Dimensionamento pompa di calore
#2Per la verità, per questo tipo di intervento serve un progetto depositato; e non a caso, visto che dal dimensionamento della PdC discende l'efficienza media stagionale dell'impianto e quindi i consumi.
Re: Dimensionamento pompa di calore
#3Dipende dalla coibetazione complessiva della casa, diciamo che per una media isolazione (muri in mattone con camera d'aria, tetto isolato e finestre doppi vetri) devi calcolare circa 40 watt/mq quindi la tua pompa di calore deve essere di almeno 6 kW considerando un 10% in più per la produzione di ACS, arrivi a 6.60 kW.
Se la casa è isolata con cappotto e vetri tripli, quindi una casa di recente costruzione ti basta anche meno, 30 watt/mq.
Ciao