buonasera a tutti, vi scrivo per avere una vostra opinione.
premesse:
il piastrellista sta posando in questi giorni la piastrelle in gres.
ho scelto riscaldamento a pavimento
il massetto è stato fatto il 16 marzo
L'edile che mi segue mi spiegava che prima di posare le piastrelle avrebbero fatto il cosiddetto shock termico, ovvero accendere il riscaldamento a pavimento e lasciarlo per un periodo determinato a una certa temperatura. questo lavoro di per certo non è stato fatto perché la caldaia non è stata ancora montata.
È qualcosa di davvero fondamentale?
cosa può succedere posare le piastrelle senza fare questa azione prima?
perché me ne ha parlato e poi non lo ha fatto?
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#2COn che materiale è stato fatto il sottofondo?
Chi lo fa dovrebbe darti un protocollo con tutte le temperature e i tempi di riscaldamento.
Chi sta posando ho controllato l'umidità presente nel massetto?
Ferma tutto...
Comunque ci sono delle caldaiette portatili "hotboy" proprio per fare questo lavoro quando la caldaia non è ancora montata.
qui spiegano bene: https://www.fratellipellizzari.it/blog/shock-termico
Chi lo fa dovrebbe darti un protocollo con tutte le temperature e i tempi di riscaldamento.
Chi sta posando ho controllato l'umidità presente nel massetto?
Ferma tutto...
Comunque ci sono delle caldaiette portatili "hotboy" proprio per fare questo lavoro quando la caldaia non è ancora montata.
qui spiegano bene: https://www.fratellipellizzari.it/blog/shock-termico
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#3Sabbia e qualche altro materiale mischiato.
Addirittura fermare tutto?
Addirittura fermare tutto?
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#4quando ti si crepano le piastrelle chi chiamerai?!
E chi pagherà?
Meglio chiarire prima finchè sei in tempo no?
E chi pagherà?
Meglio chiarire prima finchè sei in tempo no?
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#5Confermo peterpetervalanga ha scritto: ↑10/04/21 21:52quando ti si crepano le piastrelle chi chiamerai?!
E chi pagherà?
Meglio chiarire prima finchè sei in tempo no?
Lo shock che è causato dalla temperatura massima dell’impianto serve per provocare possibili assestamenti crepe e dilatazioni del massetto.
Se non viene fatto e la piastrella fosse posata si rischia che nelle prime accensioni possano verificarsi crepe o spaccature
Se la risposta è stata di vostro gradimento lasciateci un like su
Google
o su
Facebook
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
o su
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#6Beh chiaro, ma giusto per informazione visto che non so nulla. Quelle crepe che si formano sulle piastrelle appaiono subito quando si avvia il riscaldamento oppure ci vogliono anni? Perché il problema già si pone sulle piastrelle già posate.
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#7Ok abbiamo scritto contemporaneamente, quindi le Crepe si formano nel corso delle prime accensioni e non dopo un po di anni?
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#9Passa domani mattina e ne parliamo. Non ho voluto dirgli niente al telefono, ho preferito discuterne di persona.
Vi aggiorno nel pomeriggio o serata di domani.
Vi aggiorno nel pomeriggio o serata di domani.
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#10Lo shock termico deve essere fatto prima del posizionamento del nuovo pavimento così da evitare che le crepe e gli assestamenti formatisi non vadano ad agire sul pavimento ma solo sul massetto alleggerito
Se la risposta è stata di vostro gradimento lasciateci un like su
Google
o su
Facebook
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
o su
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#11Ho parlato con il tecnico e asserisce che lo shock termico è necessario solo in inverno.
Abbiamo fatto riposare il massetto un mese con aria corrente e di conseguenza si è asciutto.
Inoltre le temperature non sono fredde.
Che ne pensate?
Abbiamo fatto riposare il massetto un mese con aria corrente e di conseguenza si è asciutto.
Inoltre le temperature non sono fredde.
Che ne pensate?
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#12Dite al tecnico di cambiare mestiere.
Uno si verifica l’integrità dell’impianto, due si verificano i possibili assestamenti soprattutto il calo del l’assetto dovuto allo strato isolante della parte sottostante.
Poi ognuno è libero di fare come crede
Se la risposta è stata di vostro gradimento lasciateci un like su
Google
o su
Facebook
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
o su
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#13Che non è un tecnico...
l'unica cosa per me è accendere prima di posare il pavimento e vedere se crepa.
Se crepa puoi sperare di coprire con una rete ed eventualmente "graffettare" sopra le crepe.
Per me crepa.... sai cosa succede ai tubi quando entra acqua calda, si dilatano...
E soprattutto non pagare niente!
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#14Confermo petervalangapetervalanga ha scritto: ↑27/04/21 14:49Che non è un tecnico...
l'unica cosa per me è accendere prima di posare il pavimento e vedere se crepa.
Se crepa puoi sperare di coprire con una rete ed eventualmente "graffettare" sopra le crepe.
Per me crepa.... sai cosa succede ai tubi quando entra acqua calda, si dilatano...
E soprattutto non pagare niente!
Se la risposta è stata di vostro gradimento lasciateci un like su
Google
o su
Facebook
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
o su
Soleyma Lab hardware, software, web design, security system, Apple certified
Re: Shock termico riscaldamento a pavimento
#15Ma il danno si noterà subito o ci possono volere anni?