il medico della casa ha scritto:Il difetto che descrivi è dovuto ad un montaggio non corretto dell'infisso. Se in fase di installazione il telaio non è esattamente a piombo, è poi praticamente impossibile far sì che l'anta resti nella posizione neutra. Tenderà ad aprirsi o a chiudersi a seconda dell'angolo formato dal telaio rispetto alla verticale. In realtà sono due le dimensioni interessate, quindi l'angolo risultante sarà la componente di due angoli elementari. Fai la prova con una normale livella da 3 € del brico, se il telaio è fuori piombo, sia sul piano della facciata, e/o su quello ad essa ortogonale, la mia ipotesi è corretta, oppure fammi sapere. Nel caso si trattasse di errore di montaggio, la riparazione, che consiste nello smontaggio e rimontaggio dell'infisso, rientra fra le responsabilità del costruttore per lievi vizi di costruzione, di cui all' art. 1667 c.c., purchè il fatto sia segnalato entro sessanta giorni da quando viene rilevato, ed entro due anni dalla consegna dell'immobile, trascorsi i quali l'azione si prescrive.
Saluti
sono pienamente d'accordo...
ciao
Smemo