aggiornato un pò con un po di foto.
montate lampade nelle due camere e installato impianto di condizionamento.
il condizionamento mi ha dato qualche problema .
un mio amico frigorista mi ha prestato la pompa del vuoto. ho collegato e acceso per fare il vuoto e sono andato ad aiutarlo a fare un lavoro per un paio d'ore. al ritorno, una mano lava l'altra, mi avrebbe fatto partire la macchina.
stacco la pompa del vuoto, molliamo il gas e una valvola apre e una no

panico.
le proviamo tutte e alla fine uno split va alla grande e uno non va e il compressore gira a vuoto. diagnosi possibile tubo schiacciato o ostruito
smonto la scocca del motore per controllare le elettrovalvole e sorpresa delle sorprese uno dei solenoidi delle valvole era staccato e a penzoloni all'interno del motore. ho riguadagnato i due anni di vita che avevo perso prima
se chiamavo l'assistenza magari mi cacciavano due balle e mi pippavano 2 o 300 eurozzi con qualche scusa del cavolo quando il motore non aveva niente. adesso il mio impiantino và che è una bellezza. puntato a 26 gradi con 29 gradi fuori