Dimensionamento Quadro Elettrico

#1
Buongiorno,
avrei bisogno di un consiglio su come dimensionare opportunamente un quadro elettrico di un appartamento il cui impianto elettrico presenta le seguenti caratteristiche:

- Contratto da 3kW

- Linea Prese Interne
- Linea Luci Interne
- Linea Prese Esterne
- Linea Luci Esterne
- Linea alimentazione caldaia

Grazie mille
Saluti

Re: Dimensionamento Quadro Elettrico

#2
Buongiorno, ecco cosa le suggerisco per un impianto da eseguire ex-novo per una protezione completa:
- protezione a monte da sovracorrenti e limitatore di sovratensioni
- generale MT 25A
- MT 16A diff 30mA tipo A per circuito forza
- MT 10A diff 30mA tipo AC per circuito luce (interno ed esterno)
- MT 16A diff 30mA tipo A per circuito forza esterna
- MT 6A diff 30mA tipo AC per caldaia
- MT 10A diff 10mA tipo A per prese bagno (oppure prese interbloccate singolarmente)
Il vantaggio di questo sistema, oltre ad ottemperare a tutte le normative anche per quanto riguarda il sezionamento di impianto permette di agire sullo stesso anche per manutenzioni future senza disabilitare tutte le apparecchiature insieme; inoltre, consente di individuare immediatamente la causa di guasto nel singolo circuito e garantisce una sicurezza di intervento mirata in caso di problemi. Infine, la protezione dalle sovratensioni evita il danneggiamento delle apparecchiature elettroniche in caso di sbalzi, fulmini o altro.