Ciao a tutti.
Chiedo una verifica sul calcolo della trasmittanza di una doppia finestra in legno.
Vi è capitato di dover stimare la trasmittanza di due finestre accoppiate ?
Nel caso specifico il foro finestra è chiuso da una doppia finestra (anni ‘50); ciascuna è costruita a due ante, con vetro singolo, e singolo battente, telaio 20% in legno tenero , SENZA guarnizioni, con vetri sigillati a "stucco".
Se prendo la tabella F2 delle UNI-ISO 10077 , il singolo serramento risulterebbe con una trasmittanza di circa Uw= 5
La trasmittanza complessiva del “pacchettto” , mi darebbe una trasmittanza (in serie) di "soli" Uw=2,5
Se prendo un catalogo finestre Finstral anni ‘80, una finestra in pcv con doppio vetro e guarnizioni avrebbe Uw=2,9, alias … isolerebbe meglio la doppia finestra in legno anni ‘50 (?!)
Considerando i “generosi” spifferi delle finestre anni ‘50 e i conseguenti scambi di aria tra interno/esterno, ho il sospetto che la norma consideri solo una trasmittanza in condizioni di quasi tenuta stagna, cosa che in realtà non è (altrimenti chi ha messo le finestre in PVC negli anni ‘80 era masochista...)
Vi è capitato di dover stimare la trasmittanza di due finestre accoppiate ?
Come avete impostato il calcolo ?
Re: Trasmittanza doppia finestra in legno
#2Guarda dall'analisi termografica fatta in loco dove era presente una doppia finestra la temperatura interna tra le due era solo pochi gradi più calda dell'esterno... un apporto veramente minimo.
Produttore di serramenti in legno e legno-alluminio.
Re: Trasmittanza doppia finestra in legno
#3La norma UNI 10077-1 da cui hai preso i dati della tabella F2 spiega chiaramente come effettuare il calcolo di due finestre in serie.
... e, se l'hai letta, dovresti anche sapere che non sono considerati gli scambi termici convettivi: le finestre si suppongono chiuse.
Cmq, fisica tecnica alla mano, quando l'intercapedine tra le lastre supera i 20 mm la resistenza termica dell'aria tende a diminuire, per via dei moti convettivi, per cui non aspettarti valori molto migliori di quelli che hai stimato.
... e, se l'hai letta, dovresti anche sapere che non sono considerati gli scambi termici convettivi: le finestre si suppongono chiuse.
Cmq, fisica tecnica alla mano, quando l'intercapedine tra le lastre supera i 20 mm la resistenza termica dell'aria tende a diminuire, per via dei moti convettivi, per cui non aspettarti valori molto migliori di quelli che hai stimato.
Re: Trasmittanza doppia finestra in legno
#4@salvo
La sezione 5,1,2 procede proprio al calcolo delle doppie finestre.
"
TUTTAVIA la norma stessa mette in guardia in merito agli “spifferi” d’aria:
(* distanza tra anta e telaio in battuta, nella finestra interna)
Con serramenti anni ‘50 senza guarnizioni, gli spifferi sono una costante caratteristica…
@cavallero
grazie di aver confermato con una misura sul campo, la sensazione che si percepisce a “pelle”... la sensazione resta tale., la misura è traduce in numeri la sensazione ....
La sezione 5,1,2 procede proprio al calcolo delle doppie finestre.
"
Codice: Seleziona tutto
La trasmittanza termica U W di un sistema composto da due distinte finestre deve essere
calcolata con la seguente equazione:
U w= 1/ (U W1 – R si + R s – R se + 1/U W2)
Codice: Seleziona tutto
Se lo spazio (*) è maggiore di 3 mm e se NON sono state prese misure per prevenire l'eccessivo ricambio d'aria con l'aria esterna, il metodo non è applicabile.
(* distanza tra anta e telaio in battuta, nella finestra interna)
Con serramenti anni ‘50 senza guarnizioni, gli spifferi sono una costante caratteristica…
@cavallero
grazie di aver confermato con una misura sul campo, la sensazione che si percepisce a “pelle”... la sensazione resta tale., la misura è traduce in numeri la sensazione ....