La Redazione Consiglia

I migliori articoli su Arredamento.it

Preventivi risc/raffr/acs con pompe di calore

#1
Salve a tutti ho ricevuto finalmente i preventivi di tre installatori per casa di circa 150mq divisa solo fisicamente in due unità.

E' stato un calvario dovuto al fatto che l'immobile è dei primi del '900 tufo e pietra e le altezze spaziano tra i 3.80 e 4.50 mt.

La casa poi sarà divisa in due unità una per studio di 50mq (dove l'istallatore del preventivo 3 mi ha fatto preventivo di soli split aventi funzione caldo freddo e abitazione principale PDC aria acqua più fanc-oil) .Gli altri hanno ritenuto di fare un unico impianto.

1) preventivo.
-PDC EMMETTI da 13KW, inverter, compresa di comando in remoto,
-7 fanc-oil Emmetti, modello ETM SB (4 240 e 2 260)
-2 pannelli solari Emmetti, centralina pompa solare Emmetti, mod. ECO Hot Water EQ3014ES, 1 sistema solare da 300 LT con serpentino solare, pompa di calore e resistenza integrato, un miscelatore termostatico tub e chiavi di arresto per 3 unità abitative, 7 attacchi per fanc-oil + 5 scaldasalviette (5 bagni) 1 collettore tub mandata e ritorno. Totale macchinari €13.300,00, Manodopera 4000,00
TOTALE €17.300,00+iva

- da aggiungere rifacimento idrico fognario 1 montante e 5 bagni e una cucina per ulteriori €5000,00 per totale €22.300,00 +iva non mi ha inserito l'impianto aeraulico che presumo sia intorno ai 2.500,00 per un totale complessivo di €25.000,00+iva su per giu.

2) Preventivo.
- PDC Sylber Mod. Vega 15KW,, 1 Collettore coll tub di mandata e ritorno ai ventilconvettori; 7 Fanc-oil Sylberfan (4 23 e 2 54) + 5 scaldasalviette; regolazione a bordo macchina, scarichi condensa ecc. compresa di manodopera €11.700,00
-Impianto aeraulico: 1 recuperatore di calore Mini da mc/h 130 a flussi incrociati, 3 bocchette, ecc. €2350,00
-Sistema di solare termico per acs che non mi ha indicato nel preventivo ma sempre Sylber presumo intorno a €5.500,00
- Stesso impianto idrico fognario €7800,00 (considerando anche la piastrellatura dei bagni che devo eliminare)
TOTALE €27.00,00 circa.

3) Preventivo
Non mi indica le voci singole ma inserisce:
PDC Marchio Beretta (probabilmente di potenza inferiore rispetto agli altri preventivi) , circolazione a basso consumo, compressore twin-rotary con inverter, campo funz. -20c°/+46c°, valvo espansione elettronica, vaso espansione, fluido R410A.
- 5 fanc-oil Beretta mod TIVANO R (ventilconvattori con piastra radiante)
- Impianto idrico sanitario come gli altri; impianto solare termico per ACS n. 2 collettori solari; n.1 Bollitore da 260 lt, con pompa di calore integrata, mod. HP-260; Centralina gestione sistema; valvola miscelatrice; vaso espansione 18 lt per solare; circolatore elettronico a rotore per impianto acs.
- Sistema split PDC Hitachi, 3 unità sempre Hitachi a pavimento, tubazioni; smaltimento condensa, termoarredo a servizio del bagno.
Costo totale €33.400,00+iva
a cui si deve aggiungere un impianto aeraulico. Pertanto penso intorno ai 36.000,00.

Qualcuno sa dirmi della bontà di questi marchi, come mai c'è tanta differenza di prezzo tra i primi due ed il terzo?
Grazie

Re: Preventivi risc/raffr/acs con pompe di calore

#3
Ciao, se ho capito bene la casa non ha un sistema idronico inteso come tubazioni per radiatori.
Il sistema più semplice e meno oneroso e un sistema a pompa di calore aria-aria, nel senso che potresti mettere senza l'utilizzo dell'acqua come vettore, unita interne come classici condizionatori ma a pavimento, (vedi samsung o daikin) e unita esterna, il sistema è quello classico del climatizzatore reversibile quindi caldo e freddo, installazione semplificata perché non necessita di impianto idropico, ma semplicemente connessioni frigorifere e cavi di alimentazione.
Un buon frigorista dovrebbe farti un lavoro a regola d'arte, semplicemente con questa sistema considera circa 1'000 euro per ogni unita compreso di lavoro.

I marchi migliori sono sempre gli stessi Daikin, Mitsubishi o Samsung.

Re: Preventivi risc/raffr/acs con pompe di calore

#4
Grazie per la risposta. La casa ha un impianto con radiatori classici ma da rifare. Infine sto optando per un sistema ventilconvettivo con pdc aria acqua e a.c.s.con pannelli solari. Il sistema che hai detto l'ho utilizzato con una casa che avevo prima con multisplitt della Mitsubishi e con cui mi son trovato bene anche se mi sembra piuttosto dispendioso utilizzato spesso. La nuova casa in realtà sono due con 5 bagni e utilizzare una pdc aria aria forse non è conveniente nel lungo periodo...

Re: Preventivi risc/raffr/acs con pompe di calore

#5
In questo allora opta per un aria-acqua con o radiatori a bassa temperatura, quelli con una maggiore superficie di scambio o appunto i ventilconvettori, magari quelli della sabiana, che sono ottimi prodotti.
Per una buona efficenza energetica e quindi non spendere molto in termini di kW conviene utilizzatore un grande accumulatore magari da 1000 lt in modo che la pdc lavora per portare l'acqua fissa a 50° e un gruppo di circolazione che preleva l'acqua per ventilconvettori e acs.

Un altro sistema sei a spazio nel locale tecnico è separare l'acs con un classico boiler a pdc da 300 lt (Cordivari o Ariston)

Re: Preventivi risc/raffr/acs con pompe di calore

#6
Il preventivo che ho preso in considerazione è un sistema di ventilconvettori con pdc 12kw più un accumulatore pdc da 200lt con pannelli solari. Le case sono due unite e una verrà utilizzata come studio. L'impiantista mi ha proposto sistemi della Sylber o Ferroli. Mi sai dire qualcosa su questi due marchi? Grazie

Re: Preventivi risc/raffr/acs con pompe di calore

#7
12 kw sono tanti considera 45 watt al mq come dimensionamento pero se vuoi andare sul sicuro utilizza quella.
Questi marchi non li conosco assolutamente per andare sul sicuro utilizza un sistema aria-acqua della mitsubishi samsung o daikin che sono ottimi marchi.

Per non appesantire troppo la pompa di calore nel periodo invernali ti ripeto il mio consiglio, cioè quello di utilizzare un accumulatore abbastanza capiente almeno 1000 lt per prelevare l'acqua che ti serve sia per l'impianto che per l' acs